Vad ska jag göra om mitt vakuum utflyttar min AFCI-enhet?

7

Jag har ett vakuum som drar AFCI-enheten av kretsen som tjänar mitt sovrum.

Vakuumet har lite ålder på det, och det finns lite slitage på motorens kommutator. Detta slitage orsakar elektrisk bågning som, till AFCI-enheten, ser ut att närma sig ett osäkert tillstånd. Det är emellertid inte ett osäkert tillstånd, för det är att bågen är intern mot motorn och slitage är en del av motorns konstruktion. Denna kunskap, tillsammans med att det suger smuts väldigt bra, leder mig till slutsatsen att vakuumet fungerar korrekt.

AFCI-enheten har konstruerats för att upptäcka vilken typ av bågning som orsakas av elmotorer. Trots att det ibland rinner när mitt äldre vakuum används, går det inte ut när min granns nya vakuum är ansluten till sovrumskretsen. Enheten går ut när den känner av en potentiellt farlig (men inte farlig) båge i mitt äldre vakuum, men kan också skilja bågen som orsakas av min nästs vakuum från en motor och inte farlig. Denna information får mig att tro att AFCI-enheten fungerar korrekt.

Ska jag bli av med vakuumet? Jag vill inte göra det här, eftersom det suger upp smuts väldigt bra. Även om jag får en ny, kommer den att bära om ett år eller två och orsaka samma problem. Ska jag bli av med AFCI-enheten? Jag vill inte göra det, för att jag vill ha skydd mot bränder och det krävs av NEC.

    
uppsättning Edwin 29.12.2013 20:48

3 svar

3

Stäng vakuumet i en överspänningsskydd med EMI-filtrering, förhindra att vakuumet slår av brytaren. Men om vakuumet överbelastar kretsen, kommer inget filter att hjälpa till.

When I run my vacuum sweeper / paper shredder / treadmill / etc. it trips my AFCI.

Eaton’s AFCI has been designed to work with devices with motors that are within the FCC standard for noise. Even though these devices have been manufactured to the FCC’s standards, after frequent use wear within the motor can create noise which trips the AFCI. To mitigate the noise generated by these devices, you may use a surge plug or surge strip

Från Eaton AFCI vanliga frågor (pdf)

    
svaret ges 29.12.2013 22:55
1

Kör en 12 gauge förlängningssladd till en icke-AFCI-krets. Eller ripa verkligen ditt hus ifrån varandra och sätt i ett centralt dammsugare.

    
svaret ges 29.12.2013 22:38
1

Du kan få motorn på ditt dammsugare. Antingen av en professionell eller av dig själv.

Här är något jag hittade som beskriver några av de förutsättningar att leta efter. (Det är kapitel en av en allmän underhållsguide )

Look for obvious brush and brush holder deficiencies:

  • Be sure brushes are properly seated, move freely in the holders and are not too short.
  • The brush spring pressure must be equal on all brushes.
  • Be sure spring pressure is not too light or too high. Large motors with adjustable springs should be set at about 3 to 4 pounds per square inch of brush surface in contact with the commutators.
  • Remove dust that can cause a short between brush holders and frame.
  • Check lead connections to the brush holders. Loose connections cause overheating.

Look for obvious commutator problems:

  • Any condition other than a polished, brown surface under the brushes indicates a problem. Severe sparking causes a rough blackened surface. An oil film, paint spray, chemical contamination and other abnormal conditions can cause a blackened or discolored surface and sparking. Streaking or grooving under only some brushes or flat and burned spots can result from a load mismatch and cause motor electrical problems. Grooved commutators should be removed from service. A brassy appearance shows excessive wear on the surface resulting from low humidity or wrong brush grade.
  • High mica or high or low commutator bars make the brushes jump, causing sparking.
  • Carbon dust, copper foil or other conductive dust in the slots between commutator bars causes shorting and sometimes sparking between bars.

Det finns fler saker att kolla på den sidan.

Du måste verkligen väga priset för att få det att fungera (antingen i form av tid eller pengar), jämfört med priset på en ny.
Det förutsätter att service gör det möjligt att köra utan att bryta brytaren.

Jag skulle säga det om det inte är ett riktigt bra vakuum; Jag skulle bara leva med det, byta ut det eller lägga till ett EMI-filter som anges i ett annat svar.

    
svaret ges 30.12.2013 05:24