Need hjälp att lägga till en C-kabel för en WiFi-termostat

1

Med den ökande populariteten hos WiFi-termostater vet jag att den här frågan har ställts många gånger, men jag kommer att fråga den igen för min specifika situation.

Hur lägger jag till en "C" -kabel till min befintliga lufttransporter och termostat.

Här är en bild av terminalen (Magic Aire Dux-8 air handler)

FrånvänsterharC-terminalentvåtrådarenstorvit/gulochengrön,ingenavdessaledningarkommeruturväggendärtermostatenärmonterad.(Dentrådbuntsomkommerutiväggenhar6trådar-Röd,Blå,Vit,Gul,GrönochSvart.Svartetanvändsintevidterminaländenellertermostaten.)VidC-terminalenärR-terminalenochharbådederödaochblåatrådarnakopplade,endelav6-trådsbunten.DengrönaledningenäranslutentillG-terminalen,ocksåendelavbunten.Yharengultråd,endelav6-trådgruppenochenrödtrådsominteingåritrådgruppen.Wharenvittråd,endelavbuntenochenstorvit/blåtrådsominteingåribuntet.W1ärinteibruk.

Nuförtermostatenbilden

Den här bilden är självförklarande med två undantag: - Den svarta tråd som nämnts tidigare, en del av 6-trådbunten, är närvarande men inte i bilden. - Den blå ledningen är ansluten till Rc

Så, nu är frågorna: 1.) Hur kopplar jag en WiFi-termostat som kräver en C-kabel? 2.) kan jag helt enkelt använda den oanvända svarta ledningen som en C? 3.) behöver blått anslutas till Rc på wifi-termostaten?

någon hjälp och vägledning uppskattas.

    
uppsättning Kallen74 18.12.2015 05:47

1 svar

0

I ditt fall är de röda och blåa trådarna anslutna till samma terminal på luftbehandlaren, och det är bara inte nödvändigt. Anslut den blå ledningen till C-terminalen på luftbehandlaren tillsammans med gul / vit och grön.

På den nya termostaten kommer den blåa bli din C-kabel, och det kommer normalt att vara en jumper eller en liten tråd som kopplar Rc och R-terminalerna, så den röda ledningen behöver bara gå till en av R-terminalerna. De två olika "R" -kontakterna används om luftbehandlaren / aggregatet och den externa växelströmsnätet brukar använda olika strömkällor. Enligt min erfarenhet är detta mycket sällsynt till den punkt som termostaten tillverkar förinstallerar en bygel mellan dem.

    
svaret ges 18.12.2015 15:13