Anyone installerade en varmvattenspole i sina HVAC-kanaler för att öka värmepumpens effektivitet?

2

Varmvattenstillägg till värmepump Hemvärmesystem. Någon har erfarenhet att sätta en värmespole i kanalsystemet i ett tvångsluftvärmepumpsystem?

bakgrund. Det befintliga VVS-systemet är en värmepump med extra elektriska värmeband. Jag funderar på att komplettera systemet genom att installera en Aquecoil HHU-AE-2 vattenspole (inbyggd cirkulationspump) till mitt kanalverk, matat från mitt hemvattenberedare. Mina alternativ är:     1. Installera med hjälp av tillverkarens rekommenderade direktanslutning till min vattenvärmare. Den möjliga risken är att bakterier växer i spolen över sommaren när Aquecoil-pumpen är ledig. Tillverkaren hävdar att normal vätskebevakning i huset under sommaren, eftersom duschar, kranar och apparater används, kommer att inducera en ström i Aquecoil-slingan och förhindra stagnation och eventuell tillväxt av bakterier.    2. Montera två slutna slingor med en platt plattvärmeväxlare för att isolera vattnet i Aquecoil från vattenvärmaren.

Befintliga system.    1. Goodman 3,5 ton kompressor.    2. Coleman Evcon Air Handler AH14 med elektriska tvåstegs extra värmeband. 960 atr cfm.    3. Gasvärmare är Ruud PR75 (75 gallon kapacitet) och ligger hårt av luftbehandlaren. Rörkörningen från det befintliga huset, varmvattenfoder till Aquecoil kommer att vara högst 5 '.

Allmän konfiguration Värmekälla med husvattenvärmare    1. Utgångssida. T-fixtur från befintligt varmvattenrör, kulventil med blåsport, svängningsventil,    2. Retur sida. Svängningsventil, kulventil, returledning till vattenvärmare kallvatteninmatning.    3. Lägg till sköldventilaggregat för att ställa in varmvattenförsörjning.

Frågor. 1. I vilken utsträckning kommer denna extra uppvärmningsslinga att påverka vattentrycket på hushållsapparater vid drift, om alls? 2. I vilken utsträckning påverkar Aquecoil lufttrycket i HVAC-kanalsystemet? 3. Öppet eller slutet loop-system?

    
uppsättning Bendite916 19.03.2017 19:17

1 svar

1

Bättre idé: vänd saker på huvudet

Du behöver hett vatten för att driva en varmvattenberedare effektivt, mycket varmare än vad du någonsin ställt in för din vattenvärmare (vattenvärmare strider för att nå 180 ° F vilket är standardtemperaturen en hydronisk pannan är inställd på). Din hydriska belastning förmodar emellertid sannolikt i jämförelse med din inhemska varmvattenbelastning det mesta, och din nuvarande gasvärmare är inte allt det och en påse chips med avseende på effektivitet (EF = 0,50).

Således är lösningen jag föreslår att man använder en vattenpanna för att driva en indirekt varmvattenberedare förutom spolen i luftbehandlaren. En indirekt tank, storleken på din befintliga värmare med en 150kbtu moduleringskondenseringskärl kan ge dig praktiskt taget oändligt varmt vatten, har mycket färre standbyförluster (~ 350-400Btu / h för en Bradford White SW- 2-80-L baserat på AHRI-siffrorna på 0,6 ° F / h och en kapacitet på 71 gallon) jämfört med kBtu / hr-range-standbyförlusterna hos en konventionell gasvärmare och blir effektivare än din befintliga värmare generellt med en beräknad EF i 0,7 till 0,8-intervall beroende på den termiska effektiviteten du kan mjölka från den hydrauliska inställningen (bra modcons får 95-96% värmeffektivitet, och indirekta tankar är också ganska effektiva), jämförbar med en bra kondensatank- typ värmare.

På det sättet kommer du att springa spolen i lufthanteraren mer effektivt på grund av det förbättrade delta-T som finns tillgänglig över vad en varmvattenberedare kan producera, och du har en solid plattform för framtida önskningar (till exempel zonad luftbehandling eller strålningsvärme).

    
svaret ges 02.08.2017 01:07