How kan jag sluta att min dusch blir för varm och för kall?

3

Det finns något fel på VVS, eftersom duschtemperaturen helt enkelt inte blir konstant. Det ändras gradvis till antingen skållning hett eller frysande kallt medan det körs.

Temperaturvredet är överkänsligt - den minsta kontakten sänder temperaturen till en av ytterpunkterna. En rörmokare nämnde mig att vattentrycket på varmt och kallt vatten som kommer in i duschen kan vara ojämnt, och duschenheten kan inte balansera den.

Hur balanserar jag trycket själv? Jag tittade på rören under pannan men kunde inte se någonting för att ändra trycket.

Vår lägenhet ligger i London, England i ett hus som har omvandlats till fyra lägenheter. Vi har en kombinationskärl och en "normal" dusch (inte en power shower).

P.S. Jag har märkt att om jag slår på centralvärmeen fortsätter duschtemperaturen konstant. Även värmaren värmer upp när duschen är på varm, även om centralvärmen är av.

    
uppsättning Will Sheppard 22.07.2011 12:05

1 svar

3

Är duschblandaren en termostatkontroll?

Vi har en liknande uppsättning. En dusch med en icke-termostatisk mixer är lite temperamentsfull, men den andra duschen med en termostatblandare håller en stadig temperatur. Den förra har en enda kontroll - vänster och höger för temperatur (även om blandning), in och ut för flödeshastighet. Den senare har två kontroller - en för flödeshastighet och den andra för temperatur.

Problemet med uppvärmning av radiatorerna innebär att du inte har en ventil på radiatorns matar som hindrar varmt vatten från att komma in i systemet. Jag skulle få en rörmokare för att kontrollera att systemet är korrekt konfigurerat.

    
svaret ges 22.07.2011 12:20