Luftkonditionering med avgassfläktar mellan två rum

1

Jag renoverar ett utrymme där det kommer att finnas en avdelning på 2 rum (3m höjd, dimensionerna är approximativa, hög luftfuktighet plats, 23-34degC avg utomhus temp)

Rum 1: 5x7m Rum 2: 2x7m

Rum 1 kommer oftast att användas medan Room 2 är planerat att vara ett slags barnrum (kanske barnkammare, tbc). Jag planerar att installera AC-systemet i rum 1 (väggmonterad inverterare - fast jag egentligen ville ha en golvtyp).

För att minska kostnaderna tänker jag inte installera en annan AC i rum 2, istället tänker jag på att installera 2 avgasfläktar på väggen mellan rum 1 och 2. Dessa fläktar fungerar endast när rum 2 används.

Inställningen skulle vara: -

Exh.fan 1: från rum 1 till rum 2 (intill AC)

Exh.fan 2: från rum 2 till rum 1 (på andra sidan rummet)

länk

Q1. Är det lämpligt att göra det (kommer det att påverka min AC? Kommer Room 2 att dra nytta av AC genom avgasfläktarna?)

Q2.How mycket ström kräver AC med det givna området?

Q3. Vad händer om jag gick till golv typ AC?

Q4.Ennu förslag till alternativ inställning?

    
uppsättning C_9141 28.04.2016 15:19

1 svar

1

Först, "rekommenderas"? Kommer från en entreprenör och ingenjör, det låter som en bra lösning, och det kommer att fungera.

Du behöver inte två fans. En med ett överföringsgaller gör det.

Power-wise, jag måste detta i IP så bära med mig. Rum 1 är 5 x 7 x 3,28 x 3,28 = 376 ft ^ 2. Tumregeln - och detta är bara en uppskattning - är 400 sq ft \ 3,5 kW. (1 ton kylning = 12000 btuh = 3,5 kW). Det kan vara 600, men du skulle behöva veta konstruktionstyp, isolering, fenestration, exponering, latitud mm och konsultera ACCA manual J. Med hög luftfuktighet vill du se till att den löper tillräckligt länge för att avfuktas. Lägg nu till det andra rummet som är 14 kvm = 150 kvm. Totalt areal är 527 sq ft. Med vår tumregel skulle det vara 527 kvadratfot x 3,5 kW \ 400 sq ft = 4,6 kW kylning. Om vi antar 6 luftförändringar per timme (en annan tumregel) är volymen av båda utrymmena 147 cu m eller 5187 cu ft. X 6 luftförändringar = 31 123 cu ft per timme som är 518 CFM. Återigen är tumregeln 400 CFM per ton, så 518 \ 400 x 3,5 är 4,5 kW.

Så din avgasfläkt bör ge minst 14 x 3 x 3,28 ^ 3 x 6 \ 60 = 148 CFM eller 4,2 m ^ 3 \ min.

Stora överföringsgallret för maximalt 500 ft \ min, så ungefär 42 kvadratmeter. A6 x 8 kommer att vara tyst. Förmodligen tystare än fläkten.

    
svaret ges 28.04.2016 21:00