Kontrollera din start / kör kondensatorer. De bor i utsidanheten, nära brytaren.
De ser ut som ovala eller cirkulära burkar , och de har prongar i ena änden och en platt botten på andra. Om endera änden ser till och med på ett avstånd utanför plattan, har kondensatorn misslyckats och kompressorn kommer inte att springa (även om det finns freon i linjen och kompressorn är funktionell). Ibland finns det bara en kondensator, eftersom den har både "start" kondensatorn och "run" kondensatorn inbyggd i samma paket.
Om du är i tvivel om paketets "flatness", dra av kontakten nära utvändig enheten, ge lite tid för att låta kondensatorerna tappa (10 min ska vara tillräcklig) och dra ut kondensatorerna ur system (ta hand om att identifiera ledningarna, koppla en kondensator bakåt är rekommenderas inte ). Hitta sedan ett fint plattbord och om man vinklar, är den borta. Om det är platt på bordet har du inte det här problemet.
Reparationen (om det behövs) är en ny kondensator ($ 10 till $ 15 hos en AC-leverantör, ingen licens krävs för den här delen). Om du finner dessa kondensatorer svagare än "en gång i en blåmåne" är det en stark indikation på att något annat är fel med systemet, som slitna viklingar på kompressorns motor, eller kanske en elektrisk kortslutning på annat håll.
Du kan byta ut en två-i-ett kondensator med två enkla kondensatorer (förutsatt att de matchar originalbetygna) och vice versa. Men det finns inget behov av att få allt fint.
Och alla säger "low freon" eller en kompressor. Bli van vid det. Ibland har de rätt, men ett misslyckande som det låter konstigt om det senaste reparationsarbetet gjordes, om inte reparatören gjorde ett litet jobb.