Är det en bra idé att använda en Fernco reparationsfitting i ett färdigt vägghålrum?

3

Jag har en oavslutad källare, och jag installerade en omdirigerare för min sump pumputgång så att den kan dräneras till sanitetsavloppet under vintermånaderna (och ja, jag betalar för rätten att göra det, och jag är följer reglerna :)). Jag installerade en wye i det vertikala avloppsröret, och jag behövde ett sätt att återansluta röret efter införandet av den nya monteringen. För att göra detta tog jag en sektion av 3 "röret, limmade det till toppen av wye och förenade det med det ursprungliga röret med en Fernco montering (speciellt den här killen ).

Frågan: Är det säkert att lämna Fernco-fästet på plats och bifoga det i en vägg när jag går för att slutföra källaren?

    
uppsättning stack 05.08.2010 01:14

1 svar

1

Jag skulle inte säga att det var en bra idé enligt min åsikt - men å andra sidan, med en koppling är det i allmänhet kodkompatibelt.

Jag är inte en stor fan av dessa reparationskopplingar, men de är vanligtvis godkända för att gå med som material under jorden om de är helt klädda (kopplingen är omgiven av rostfritt stål - kallas en uppdragskoppling) så jag gör inte se varför det skulle vara ett problem i källaren unburied. Oavsett vad du gör, se till att du korrekt sätter fast den kopplingen på plats.

Jag skulle ringa inspektören på den, bara för att vara säker. Något som detta är ett av de problem som rör rörsystemskoder som skiljer sig från jurisdiktion till jurisdiktion. När man rörde med sanitetsrör, skulle jag inte skruva ut på en passform bara för att spara några pengar ... tanken på ett eventuellt avloppsbrott i källaren är för hemskt att föreställa sig.

    
svaret ges 06.08.2010 01:55