Hämta anslutningstråd till gasrör för 2017 NEC 250.104 (B)

2

Jag försöker tolka och tillämpa 2017 NEC-bindningskraven från 250.104 (B) till min befintliga hemgasledning. Jag har läst det här relaterad fråga för att bestämma att jag ska använda # 6 AWG-kabel, men jag är osäker på hur man exakt kopplar ledningen till mitt gasrör, där den kommer in i mitt hem.

2017 NEC Bonding Requirement - 250.104(B)

If installed in or attached to a building or structure, a metal piping system(s), including gas piping, that is likely to become energized shall be bonded to any of the following:

(1) Equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping system

(2) Service equipment enclosure

(3) Grounded conductor at the service

(4) Grounding electrode conductor, if of sufficient size

(5) One or more grounding electrodes used, if the grounding electrode conductor or bonding jumper to the grounding electrode is of sufficient size

The bonding conductor(s) or jumper(s) shall be sized in accordance with Table 250.122, and equipment grounding conductors shall be sized in accordance with Table 250.122 using the rating of the circuit that is likely to energize the piping system(s). The point of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

Fråga

Vad är ett acceptabelt sätt att "binda" jordningstråden till gasröret per kod?

Kod skulle förmodligen inte godkänna användningen av kanalband. Är någon sorts klämma OK? Om så är fallet, vilken typ och material? Eller behöver jag lödda ledningen till röret? Verkar farligt med ett gasrör, så gissning svaret är nej, men låt mig veta.

Ändringar baserade på kommentarer

  • 2017 NEC verkställs i min stad. Jag har uppdaterat koden klistrad över i enlighet med detta.
  • Mitt gasrör är svart stål.
  • Uppdaterad trådstorlek per Ed Beals vägledning.
  • uppsättning Scott Lin 31.05.2018 01:52

    3 svar

    2

    Det finns flera typer av mässingsklämmor beroende på din AHJ. Vissa gör det möjligt att klämma fast ekollonstycken, vissa kräver den stil som har en separat skruv för att ledningen ska fästas och mässingsspännet på röret. Endast # 6 krävs # 4 krävs för betongkapslad elektroder men allt annat i bostadsinstallation # 6 skulle uppfylla kod (det är ok att använda # 4 om klämman är listad för den storleken). Jag talar om koppartråd här.

        
    svaret ges 31.05.2018 02:18
    2

    Det här brukar jag se som används i fältet för bindningsrör av något slag. Du kan få dem på Menards, Home Depot, Lowes, etc. De är ganska lätta att installera och självförklarande. Notera den inbyggda bindningsslangen för ledaren.

        
    svaret ges 31.05.2018 05:12
    0

    Se 2017 NEC Artikel 250.53 (B) (1) - Gasledningssystem ska inte användas som jordningselektrod. För hundra år sedan var vi utbildade att aldrig ansluta grunder till gasrör. Orsaken i händelse av jordfel elektrisk energi överförs genom jordningssystemet vilket kan skapa en gnista eller värme som kan antända gasen.

    Eftersom de flesta underjordiska rörsystem inte längre är metall, vill vissa AHJ se att gasröret används som en del av ett jordningselektrodesystem. Personligen gillar jag min gamla träning och det är fortfarande inte tillåtet av NEC.

    Redigera: Se kommentarer nedan. På grund av förvirring har jag bifogat följande kommentar från NEC Handbook Artikel 250.140 (B)

    Hoppas det hjälper.

        
    svaret ges 31.05.2018 14:47