Vad är en öppen mark och varför skulle neutralnätet mäta 50v?

0

Vad är en öppen mark? Också varför skulle det finnas 50 V i neutrala och jordade ledningar? Jag har bytt ut alla uttag och växlar och har fortfarande inget ljus.

    
uppsättning Manuel 19.09.2018 00:06

2 svar

1

När du ser en spökspänning så är det kännetecknet för en känslig mätare. Även om känslighet låter som en -funktion , har de flesta billiga mätare det också. Undantag.

Tja, vi kan läsa några saker från tebladen.

Du vet att den här ledningen går nära en "het" tråd för lite avstånd - tillräckligt för att hämta en SLF radiosignal från angränsande tråd. Om du någonsin byggt / använt en kristallradio som använder en liten hörsnäcka och passivt drivs (från AM-luftvågorna själva), förstår du att små mängder ström kan induceras från radio.

Du vet att den här tråden är rattlande, dvs inte ansluten till någon matning. Du vet i en nordamerikansk paneler du har 4 ledningar: L1 som är 120,4 volt till marken, L2 som är 119.6V till marken, neutral som är 0,4 volt till marken, och marken som är 0,0V till marken. (förutsatt att en 0,4V neutral markdrift, YMMV.) Du känner två saker från rattling / flytande ledningen.

  • Det är inte kopplat till någon av dem (för om det var så skulle det läsa den spänningen).
  • Det är inte anslutet till en belastning , vars andra tråd är ansluten till någon av dessa (för om det var så skulle belastningen "dra i ledningen" till spänningen på den andra ledningen.)
svaret ges 19.09.2018 02:56
0

Mätning av en spänning, neutral till jord, kallas en spänningspänning. När ledningarna går parallellt kommer en ledare med ström att inducera spänning på en icke-driven linje. Hur mäter du den öppna marken? Eftersom du har en spänning där skulle jag inte förvänta mig att det skulle vara en bootleg mark som inte är kodkompatibel men hittade många gånger när folk som inte vet rätt väg knyter neutralen och jordas ihop. Det är möjligt att det inte finns något kopplat till markslangen och fantomspänningen läses på grund av en högimpedansmätare (de flesta voltmätare är högimpedans). Byte av alla strömbrytare och uttag ersatte du dem precis som de var? Vissa strömställare använder ett switchben där strömmen kommer in från en lampa, de flesta gånger i det här fallet betyder trådfärger ingenting. Är det ett gammalt 2-trådigt system som du har lagt till GFCI-skydd så att du kan ha 3 tråduttag? GFCI-uttag har en linjesida från brytaren och en belastningssida till andra enheter om det är felaktigt, kommer det inte att fungera. Senast stänger brytaren helt och hållet och tillbaka på det här sättet återställer brytaren, om det omedelbart reser, finns det ett kort ställe, om det håller på att börja kontrollera strömmen vid uttaget eller byta närmast panelen som utgångspunkt, arbeta därifrån för att hitta problemet. Ytterligare information skulle vara till hjälp men en öppen mark kommer inte att stoppa ljus och slingor från att fungera.

    
svaret ges 19.09.2018 00:34