Voltskillnad mellan diskbänken, ugnen och diskmaskinen

1

I min lägenhet fick vi bara ett nytt kök och fem minuter efter att elektriken lämnade fick jag en chock genom att röra diskbänken och diskmaskinen samtidigt. Jag fick min multimeter och mätte spänningsskillnaden mellan de två. Jag mättade den vid 150 V AC.

Diskmaskinen och ugnen står bredvid varandra, så jag mättade även spänningen mellan diskbänken och ugnen: 7 V AC. Så ganska mycket ingen spänning över. Nu säger min bristande logik att det måste finnas en stor spänningsskillnad mellan min ugn och min diskmaskin. Atleast 143 V är min gissning.

Saken är att det inte finns en stor spänningsskillnad mellan ugnen och diskmaskinen, men endast en skillnad på 3 V.

Hur kan detta vara? Skulle det inte vara en stor skillnad om ugnen och diskbänken har en nära potential, och diskbänken och diskmaskinen har en stor spänningsskillnad?

Det är naturligtvis ingen grund i mitt lägenhet.

Kan någon upplysa mig?

    
uppsättning keffe 23.04.2017 19:53

4 svar

1

Min gissning brukade vara en jordrem till den tidigare VVS som inte byttes ut när den nya, utan tvekan plaströret installerades med den nya sinken.

Det måste finnas ett grundfel i det ena eller det andra.

Slå av brytaren till spis och diskmaskin och ring en elektriker ASAP.

    
svaret ges 23.04.2017 20:49
1

Om du är i USA ...

Det verkar som om du har ett problem med en neutral anslutning - din spis är antagligen inte korrekt ansluten. Diskmaskinen är generellt 110V jord mark, neutral och varm. Du bör verifiera att dessa anslutningar är korrekta - ska vara enkla. [Svart är varmt, Vit är Neutral, Koppar eller Grönt är Jordjord. Med eldstaden å andra sidan kan du ha en mängd anslutningar - 3 tråd eller 4 tråd - om nyare lägenhet - den ska vara 4 tråd [Hot-Red, Hot - Black, Neutral-White, Ground Green].

Du bör ringa till elektrikeren om du betalat för att detta ska ske.

3 ELLER 4 WIRE STOVE ELECTRICAL HOOKUP.

Jag lägger till några bilder här - bilderna är från denna länk .

Mäta växelströmspänning.

Kontrollera att spänningsuttagets spänningsuttag är

L1, L2 omkring 230V.

L1, Neutral 120V

L2, Neutral 120V

L1, Ground 120V

L2, Ground 120V

Neutral, Ground ~ OV även om det kan registreras .7VAC

Kontrollera att diskmaskinen är korrekt ansluten och du har.

L1, Neutral 120V

L1, Ground 120V

Neutral, Jord ungefär .7VAC eller mindre (viss skillnad från noll förväntas).

    
svaret ges 23.04.2017 22:07
0

Jag vet inte vilket land du är i, så jag kommer att gå med franska regler ... som inte borde vara annorlunda än din egen, eftersom de är ganska sunt förnuft.

Först antar ugnen och / eller diskmaskinen är levande och rör inte dem.

  • Handfat och rör bör jordas.
sinken kan antingen jordas med en tydlig tråd (enligt lagen om nya installationer, eftersom det ofta används plaströr), eller det kan jordas genom metallrör eller inte alls.

Ny lag tillåter alla metalliska ytor att jordas (det här är användbart om någon släpper en driven köksblandare i en rostfri disk med vatten), förutom naturligtvis metallhölje av dubbelisoleringsapparater.

Om du har kopparrör och de inte jordas, kan eventuella fel i din panna eller annan elektrisk apparat som är ansluten till rören leda till att rören går ut, vilket är dåligt för din hälsa om du tar en dusch eller hantera vatten .... eller du rör en metall duschkran, vilket skulle vara värst.

Ojordade kopparrör betyder alla felaktiga apparater / pannor där ledningarna släpper och rör rören var som helst (även någonstans i hela lägenhetskomplexet om alla rör är metall) kommer du att döda dig när du sätter på duschkabinen, det är inget skämt.

Hitta ett eluttag med jordstift, och test kontinuitet på jorden mellan denna jordstift och din diskbänk, sedan kopparrör. Testeren ska ringa.

Nu, låt oss kolla resten ...

Stäng av huvudbrytaren och test kontinuiteten på jorden mellan en jordstift i ett uttag och metallkabinett i ugnen och diskmaskinen.

Testeren ska pipa i alla fall.

Om det inte är fallet är en av apparaten felaktig.

Koppla nu av den defekta enheten och vrid huvudbrytaren igen för att få lite ljus.

Bonus:

Om den elektriska installationen är gammal eller inte gjordes av proffs, kunde vissa uttag ha saknade jordar (jag såg det här hända) eller ännu värre, hela jordens jord kunde vara kopplad till ingenting alls. Om du är paranoid kan du testa alla jordstiften i alla uttag ... och be elinstallatören att checka in din elektriska elpanel att jorden faktiskt går någonstans ...

Oj, jag såg att du har "ingen jord"?

Var ligger du? Det är olagligt här och ganska mycket överallt ...

Om du inte har jord i din lägenhet, är det dödligt att använda någon Klass 1-apparat (de som behöver ett jordat uttag). Det betyder ganska mycket allt. Dessa apparater har ett jordat chassi. Så när lite vatten läcker in i diskmaskinen och kortslutningarna mellan ledningarna och chassit, går strömmen till jorden och går ut på RCD-brytaren. Utan jord / jord går strömmen in i dig när du rör den.

    
svaret ges 23.04.2017 20:45
0

Jag är ledsen att jag inte har svarat förrän nu, men jag trodde att frågan var borttagen (den var bara flyttad). Tyvärr för det.

Jag fick en elektriker ute. Han fixade det. Han gjorde marken till diskmaskinen, jag vet inte hur.

Och tack för bra svar, jag har nu en bättre förståelse för utrustningen.

    
svaret ges 07.05.2017 19:21