Du kan, och kombinationsrutan kräver en 20A, enpolig brytare
Du kan alltid använda större än det minimum som krävs av Koden för en given kretsampacitet - med tanke på att 2017 NEC nu behöver en 20A-krets för garagebehållare, din plan att förlänga denna krets med 12/2 är bra. Det kommer att kräva en 20A, enpolig brytare av lämplig typ för din befintliga panel (vi måste se märkningen på panelen om du vill ha råd om vad du ska köpa för en paus), och du måste Använd en vridmomentskruvmejsel när du installerar den nya ledningen (med huvudbrytaren avstängd, givetvis) på grund av kraven i 110.14 (D) (igen, ny med 2017-koden).
Garagebehållare (spara för taket) måste skyddas av GFCI
De allmänna garagebehållarna kommer också att behöva GFCI-skydd - jag skulle köra ledningarna till garagedörröppningsbehållarna först och sedan till den första allmänna garagebehållarens plats; På så sätt hamnar inte GDO: n på GFCI ganska oundvikligt, medan de allmänna behållarna alla kan skyddas av ett enda GFCI som ligger i den första generella garagebehållaren som har den inkommande hot + neutral ansluten till LINE-sidan och sedan Du kan ta bort tejpen och anslut utgående hett + neutralt till de andra behållarna till LOAD-sidan, vilket skyddar alla garagebehållare med ett GFCI.