PVC till CPVC-övergången

1

Är det OK att lösningsmedel svetsar PVC till CPVC? Jag har en Schedule 40 PVC-linje utanför en byggnad och behöver övergå till CTS CPVC för inomhus VVS (för kod). Jag undrar både från en praktisk (kommer den "olikartade plasten" faktiskt att säkra) och laglig (gör UPC tillåter det) perspektiv.

Spears och Lasco har båda en IPS x CTS-övergångsbussning (tillverkad av CPVC), jag kan inte berätta om det bara är avsett att gå mellan CTS CPVC till (ovanligt) Sch 40 CPVC eller kanske för det jag försöker att göra.

Naturligtvis är ett annat alternativ en trådfog med MPT + FPT-adaptrar, men eftersom det kommer att bli begravd föredrar jag en lösningsmedelsfog.

    
uppsättning Serguei 09.05.2018 18:48

1 svar

1

Min förståelse är att du kan göra det om du använder CPVC-cement - men inte vanligt PVC-cement .

Här är en referens ( från ett leverantör av kommersiella produkter ) som bekräftar detta:

Does CPVC to PVC Glue Exist?

...you cannot use just any PVC cement to join these two materials together. CPVC, as we explained earlier, is a stronger version of PVC pipe with a higher melting point and tougher chemical structure. This means old-fashioned PVC cement will not be fully effective on CPVC.

There is no special “CPVC to PVC glue,” so chemically joining CPVC and PVC requires solvent cement and primer that are strong enough to fully bond CPVC pipe.

To connect PVC to a CPVC fitting (or vice versa) follow these steps:

  • Brush CPVC primer on the outside of the pipe and inside of the fitting about 2 inches deep.

  • Immediately apply a light layer of CPVC cement to the area that is primed outside the pipe and inside the fitting.

  • Slide and twist the pieces together then hold them together firmly for 30 seconds.

Här är också en referens från svetsning , en tillverkare av (C) PVC-cement som också överensstämmer med detta råd:

Q: Will CPVC solvent cement work on a PVC piping installation?

A: Yes. CPVC solvent cement technically will work on PVC piping. However, we recommend that the correct ... primer and PVC solvent cement for the particular application should be used. Please note that PVC solvent cement, because of temperature limitations, is not recommended for CPVC piping.

Nu bara för att det är möjligt betyder det inte att du ska göra det här. För en sak kanske det inte är att koda om du använde material på ett sätt som inte rekommenderas av tillverkaren. Bortsett från det, i ett kritiskt system (t.ex. avloppsvatten) bör du tänka noga om det är värt att ta någon risk alls.

Å andra sidan i ett icke-väsentligt område eller i någon form av tillfällig / akut omständighet kan detta vara en rimlig handling.

    
svaret ges 11.11.2018 13:54