Varför snubblar min AFCI-brytare och mitt överspänningsskydd?

2

Jag har verkligen fått två möjliga relaterade problem här. Vi har ett källarkontor som vi kopplade oss själva. Kod krävs för att vi sätter in en AFCI-brytare. Från vad jag har läst kan dessa vara ganska temperamentliga och det har varit fallet med oss. Breaker kommer att resa så ofta som en gång om dagen men det är vanligtvis mindre ofta. Vi bytte ut den ursprungliga AFCI-brytaren och ungefär en månad efter att vi var bra. Men nu har det börjat trippla ofta igen.

Jag har ett överspänningsskydd anslutet på ett uttag med en dator och skärm ansluten. Det är den typen av överspänningsskydd med huvuduttaget som kan styra de andra enheterna så att de slås på / av när huvudenheten slås på / av. Jag har märkt att när som helst vi kör avfallshanteringen på övervåningen och även vid många slumpmässiga tider under hela dagen, kommer överspänningsskyddet att göra ett klickljud, som strömmen har kommit på / avstängd från huvudenheten (datorn). PC: n är inte påslagen.

Eventuella idéer vad som kan hända här, både med brytaren och / eller överspänningsskyddet klickar? Jag vet att vi har blandade ledningar av 15A (14 gauge, vit) och 20A (12 gauge, gul). AFCI-brytaren är 15A. Kunde någon av dessa vara ett möjligt problem eller låter det som om det här är något annat? Dåligt utlopp (s) längs kretsen?

    
uppsättning Jeremy Hicks 14.03.2011 22:26

3 svar

2

Jag har haft några problem med AFICs tidigare och en snabb sak du bör kolla (vilket slutade vara mitt problem): Är isoleringen på ledningen som kommer in i utloppslådan klyvad och orsakar en lös / fläckig anslutning? Det kommer fortfarande att ge ström till uttaget (under en normal brytare) och kommer inte att gå ut på en vanlig brytare, men det kommer att driva AFCI-muttrar.

En annan teknik som du kan försöka debugera här är att byta i en GFCI-brytare och se om det också går ut. Om GFCI-utflykterna är det ett problem med jordning. Om det bara går ut på AFCI, så skjuter det någonstans längs kretsen. Kontrollera kryssrutan, utloppslådorna och anslutningarna till pluggarna i lådorna.

Glad & Säker debugging!

    
svaret ges 15.05.2011 13:17
0

Jag var inte säker på vad en AFCI var, så jag gjorde en snabb google-sökning. Jag kom upp med den här sidan:

länk

som ger mycket information och ett detaljerat förfarande för felsökning av problemet. I synnerhet låter det att din fråga kan vara det delade markproblemet, marken från en krets som felaktigt är ansluten till marken från en annan krets. Med detta sagt är felsökningsförfarandet ganska involverat. Se sidan ovan och bestäm sedan om du vill attackera det själv eller ring en elektriker. Hoppas det hjälper.

    
svaret ges 15.03.2011 02:03
0

Din AFCI beter sig som den ska.

Att klicka på dig i din strömkabel är ett reläklick. Ett relä är en mekanisk omkopplare som aktiveras av ett magnetfält. Åtgärden att öppna en stängningsbrytare kommer att orsaka en båge. En liten en, men fortfarande en båge. Öppnande och stängning av en massa gånger i rad betyder mer ljusbåge.

Du måste ta reda på varför strömkabeln klickar. Det kan vara känsligt för underspänning, och när ditt bortskaffande är igång kan det sänka spänningen i hela ditt hus bara lite.

Jag föreslår att du ersätter din kraftremsa med en ny band utan nytta, och se om det löser ditt problem.

    
svaret ges 14.06.2011 15:35