Varför ringer min GFCI när jag sätter ihop saker i laddningssidan behållare?

4

Jag installerade en ny utomhuskrets. Linjen kommer ut ur huset och in i LINE-sidan av GFCI-utloppet. Jag kopplade en ledning till LOAD-sidan och körde den till två standarduttag nedströms. Min testare säger att kretsen är ordentligt ansluten vid alla uttag. Testerknappen reser lämpligt GFCI när den används.

Här är problemet: enheter som är anslutna direkt till GFCI-utloppet. Men när jag pluggar samma enheter (jag testade ett ljus, en fläkt och en jordad butiksvagn) i nedströms utlopp, reser de till GFCI.

Jag är stumpad. Hjälp?

    
uppsättning Dan 02.07.2013 17:36

3 svar

5

Kontrollera en kortslutning på neutralt till marken någonstans på belastningssidan av GFCI och nedströms utlopp. Se också till att det inte finns någon gemensam neutral med någon annan krets och att du inte har en anslutning från den neutrala laddningen direkt till GFCI: s linjesida (med andra ord, de vita kan inte alla vara pigtailed tillsammans, linje och belastningsnutraler måste separeras av GFCI).

    
svaret ges 02.07.2013 18:02
1

Kontrollera omkopplad varm / neutral vid nedströms utlopp. Kontrollera även om läckagevägarna är markerade genom sladden / punkterad kabel.

Dra ett kort stubuttag ut i stället för din nedströms kablage och verifiera GFCI jämfört med din kablage.

Det finns några relaterade tips här , relaterade till att hålla Load and Line-neutrala separata (även hots)

    
svaret ges 02.07.2013 17:47
0

Det enklaste sättet att få detta att hända är att ha anslutit och matar endast den nedströms heta eller nedströms neutrala via GFCI-uttaget, men inte båda. En nedströms sammankoppling eller byte av jordade och jordledande ledare, aka neutralen och säkerhetsjorden kommer också att orsaka detta. Byggnader som byggdes före antagandet av den nationella elkoden från 1965 när den separata jordningsledaren tillsattes har speciellt sannolikt en oväntad sammankoppling.

Ett GFCI-uttag avbryter kretsen när strömmen i den ojordade (heta) ledaren och de jordade (neutrala) ledarna inte är precis balanserad lika och motsatt (med undantag för en liten tillåten läckage). Några av de tidigare beskrivna ledningsfel kommer att resultera i en obalanserad strömström genom GFCI som orsakar att den ska resa.

    
svaret ges 12.11.2018 01:37