Running 6/2 kabel till garage för NEMA 6-50 uttag

1

Jag planerar att installera ett NEMA 6-50-uttag i mitt garage, från en 50A-brytare i huvudpanelen. Jag planerar att använda 6/2 kabel, såvida det inte finns en bättre rekommendation. Körningen är cirka 50 meter, planerad enligt följande:

a. ca 20 'längs sträcka i källaren

b. borra genom kvarteret i källarväggen, som ligger precis ovanför garaget i golvet

c. upp vägg av garage, genom gips tak i garage vinden

d. över takbjälkar på vinden

e. rakt ner genom tak till utlopp.

Mina frågor gäller steg b, d och c / e.

b: När ledningen passerar genom blockväggen krävs ledning? Jag tror inte det, men snälla ge råd.

d: Jag står fast att NEC tillåter ledningen att springa över de oskydda takbalkarna, förutsatt att vinden är oåtkomlig (inga permanenta trappor, vilket är fallet här - jag måste använda en stege och klättra upp) och tråden körs minst 6 'från öppningen, vilket också kommer att vara fallet här.

c och e: Jag antar att ledningen är nödvändig för körningar upp och ner i garageväggen, annars skulle kabeln utsättas för skador. Så, jag planerar att använda 3/4 PVC-ledning, baserat på dessa faktorer:

NEC kräver att kabeln inte tar upp mer än 53% av utrymmet i rörledningen. Utvändig diameter 6/2 kabel = .3664; Invändig diameter 3/4 PVC-ledning = .824 ( Länk till home depot 3/4 Conduit for specs ); Således kommer kabeln att uppta endast 44% av ledningen.

Vänligen meddela dina tankar om dessa planer.

    
uppsättning An Ex Parrot 07.11.2016 18:41

1 svar

1

I sin tur här:

  • För ditt fall b) behövs inte ledning. NM körs rutinmässigt genom utborrade hål i konstruktionsdelar utan ledning.
  • För d), är det inte nödvändigt med ledningar - du kan komma undan utan vakter om du kör kabeln längs sidan sidan och minst 1,25 "bort från dess kanter. 320.23 (B) och 300.4 (D))
  • När det gäller dina skyddsledningar i c) och e) - 3/4 "Schedule 80 PVC-ledningen har 138mm ^ 2 av användbar rum i den för en enda kabel eller en ledare och en 6/2 W / G NM- B-kabeln, enligt dina specifikationer, tar upp bara 70mm ^ 2, så du har gott om utrymme. Det kan dock vara ett hårt drag, så du kanske vill gå med 1 "istället.
  • Det finns två andra saker som du behöver ta itu med dina rörledningar:
  • Den ledning du länkade är Schema 40, som inte är robust nog för att skydda kablarna mot fysisk skada. Koden kräver det tjockare och robustare Schema 80 istället.
  • Se till att du placerar expansionsbeslag i dina PVC-körningar, så att de inte gör ormen på dig i mitten av sommaren eller dra ihop mitt på vintern! Enkel tumregel för rörledningar som arbetar inom oh, 24degC rumstemperatur - sätt dem i varje 4m / 12 '. (Det kan hända att du kan komma undan utan för isolerade körningar som din, förutsatt att stöden är inställda så att de inte ger överdriven längsgående fasthållning mot röret.)
svaret ges 08.11.2016 01:52