Jag planerar att installera ett NEMA 6-50-uttag i mitt garage, från en 50A-brytare i huvudpanelen. Jag planerar att använda 6/2 kabel, såvida det inte finns en bättre rekommendation. Körningen är cirka 50 meter, planerad enligt följande:
a. ca 20 'längs sträcka i källaren
b. borra genom kvarteret i källarväggen, som ligger precis ovanför garaget i golvet
c. upp vägg av garage, genom gips tak i garage vinden
d. över takbjälkar på vinden
e. rakt ner genom tak till utlopp.
Mina frågor gäller steg b, d och c / e.
b: När ledningen passerar genom blockväggen krävs ledning? Jag tror inte det, men snälla ge råd.
d: Jag står fast att NEC tillåter ledningen att springa över de oskydda takbalkarna, förutsatt att vinden är oåtkomlig (inga permanenta trappor, vilket är fallet här - jag måste använda en stege och klättra upp) och tråden körs minst 6 'från öppningen, vilket också kommer att vara fallet här.
c och e: Jag antar att ledningen är nödvändig för körningar upp och ner i garageväggen, annars skulle kabeln utsättas för skador. Så, jag planerar att använda 3/4 PVC-ledning, baserat på dessa faktorer:
NEC kräver att kabeln inte tar upp mer än 53% av utrymmet i rörledningen. Utvändig diameter 6/2 kabel = .3664; Invändig diameter 3/4 PVC-ledning = .824 ( Länk till home depot 3/4 Conduit for specs ); Således kommer kabeln att uppta endast 44% av ledningen.
Vänligen meddela dina tankar om dessa planer.