Vår du att mäta luftflödet som kommer ut ur registren?

2

Eftersom mina entreprenörer slutar installera kanalarbeten och luftbehandlaren för mitt centrala växelsystem, skulle jag vilja ha en mätning av hur många CFM som kommer ut ur varje register, som en funktion av hur systemet är utformat. Med andra ord, om det finns betydande skillnader bland solidt kvantifierbara åtgärder (som kommer ut ur en viss mätanordning i motsats till att lägga en hand och säger "det blåser inte mycket"), kommer jag att skicka entreprenörerna för att omkonfigurera kanalverket tills jag får en ordentlig fördelning av flöde.

Finns det en mätningsenhet som jag kan använda för att mäta detta flöde?

    
uppsättning amphibient 17.12.2013 22:40

3 svar

3

Använd en Anemometer för att mäta lufthastigheten och multiplicera den med kanalens tvärsnittsarea.

Cirkulär kanal

Lufthastighet x (πr²) = Luftvolym
4583.67 feet/minute x 3.14159265359 x ((4 inches / 12)/2)^2 = cubic feet/minute
4583.67 x 3.14159265359 x 0.02777777777777777778 = CFM
4583.67 x 0.08726646259972222222222222222222 = CFM
400.00066662446875833333333333333 cubic feet/minute

Rektangulär kanal

Lufthastighet x Längd x Bredd = Luftvolym
1772.31 feet/minute x (3 1/4 inches / 12) x (10 inches / 12) = cubic feet/minute
1772.31 x 0.2708333333333333333333333333 x 0.8333333333333333333333333333 = CFM
1772.31 x 0.22569444444444444444444444444444 = CFM
400.00052083333333333333333333333 cubic feet/minute

Eller hämta en handhållen digital anemometer, och låt det göra beräkningarna för dig.

    
svaret ges 18.12.2013 13:53
1

Forskning hittills indikerar denna strid .

    
svaret ges 17.12.2013 23:31
1

Få en anemometer för $ 40 på webben och ladda ner relaterad app för din smartphone (gratis!) hemsida har till och med en video som visar dig hur du använder den.

Appen kommer att spåra totalt cfm. Nästa steg är att bestämma utmatningen från ugnen för att bestämma läckage etc.

Försegla alla kanaler, balansera ditt hus med huvudgrenarna och njut!

    
svaret ges 12.01.2015 22:27