How att lägga till ett gfci och överspänningsskydd för att poola pumplinjen?

7

Jag vill lägga till ett gfci och överspänningsskydd till 240v-kretsen för min poolpump. De 12 guageffektledarna (röd och svart) och marken (grön) går från hörnet av gården direkt till huvudbrytaren på huset, till en tunn 20-polig dubbelpolbrytare.

Jag skulle vilja lägga till en liten "underpanel" i hörnet och fann att jag skulle behöva en 20-polig dubbelpolig gfci-brytare och en 20-polig dubbelpolbrytare för överspänningsskyddet. Jag antar att jag hakar den röda ledningen till en matning och den svarta till den andra, den gröna till markbussen, klickar in i gfci och kör den röda och svarta och marken till 240v-pumpen.

Vad gör jag med de vita neutralerna från gfci och överspänningsskydd? Jag gissar dem till markbussen eftersom marken går rakt tillbaka till huvudpanelen, men jag skulle hellre vara säker på att BBQ något, kanske själv.

Om det antas att det är bra, skulle jag också vilja lägga till en annan enpolig 20 amp-brytare till underpanelen för ett 110-uttag. Kan jag köra den neutrala ledningen för den kretsen till jordbussen i underpanelen också?

Tack!

Uppdatering: 6/4/16: Tacka er alla för dina kommentarer. Jag uppskattar verkligen det stora rådet och är mycket tacksam för hjälpen. Tänk på att du spenderar din tid och hjälper andra att göra en riktig skillnad:)

Ändrad plan, efter dina kommentarer och granskning av artikel 680 NEC:

(1) Installera ett 20 Amp GFCI vid huvudbrytaren för den dedikerade 240-linjen för poolpumpen. Neutral tråd från GFCI fästs till jord / neutral buss vilket är densamma i huvudet.

(2) Lägg till 240 Koppla bort med poolpump.

(3) Lägg till Intermatic PS3000 överspänningsskydd genom att ansluta det för att koppla loss. Kallas Intermatic och de sa att jag bara kan koppla den vid Disconnect genom att ansluta till de röda och svarta 120 linjerna och överspänningsskyddets neutrala till 240-plattan. Detta verkar vara meningsfullt eftersom 240 marken går direkt tillbaka till huvudbana / neutral buss (låt mig om det här var dåligt råd!)

(4) Använd en separat 20 amp 110 krets för poolljus och tillbehör.

(5) Lägg till ett helt överspänningsskydd i huvudlådan (kommer att behöva bytas ut eftersom det inte finns mer utrymme).

Poolpumpen är ca 75 'från huvudbrytaren och jag har läst att det är bättre att ha skydd på huvudpanelen och även på utrustningen. Den nya pumpen är en Pentair-variabel hastighet, som tycks ha en hög hög grad av fel på grund av elektroniken på pumpen som är tydligt känslig och priset på en ny pump som ska ersättas.

(6) Efter att ha gjort ledningar och rörmokeri, planerar jag att ha en poolprofessionell eller licensierad elektriker för att utföra den slutliga anslutningen och starta, vilket kommer att hjälpa till med garantin.

Jag är i Fort Lauderdale, FL om någon har en rekommendation!

Tack!

    
uppsättning DOC 03.06.2016 21:38

4 svar

2

Du kan byta ut den gamla brytaren som matar pumpen. Detta skulle vara det säkraste sättet. Ett överspänningsskydd ska placeras nära din tjänst, vilket skulle skydda allt, inte bara poolen. Jag röstade för att det är lätt att byta ut en gammal icke-GFCI för en GFCI-skyddad brytare, vilket gör den nuvarande pooltjänsten mycket säkrare.

    
svaret ges 04.06.2016 04:30
2

De vita kablarna från ett GFCI eller överspänningsskydd måste gå till en neutral buss som är isolerad från jordbussen i en underpanel. Du har för närvarande inte det i den tvåpoliga brytarehöljet som du har nu. Anslut INTE en GFCI-neutral (vit kabel) till jordbussen. Detta är ett brott mot koden och kan vara farligt eftersom det sätter neutral ström på jordtråden.

Om du köper ett tvåpoligt GFCI kan det direkt ersätta din nuvarande brytare enligt Ed Beals rekommendation om du har en neutral till höljet. (Tydligen använder de neutralen för att driva elektroniken för att göra brytaren.) Detta kommer att göra pumpkretsen mycket säkrare än icke-GFCI.

Om du behöver en 120 volt krets i gården behöver du en annan kretskörning, eftersom matningen till poolpumpen är 240 volt och har ingen neutral. (Se de många andra frågorna och svaren här om hur du ställer in en underpanel om det är ditt val.) Personligen skulle jag bara köra en annan krets ut i gården.

Det finns mycket exakta krav, avseende avstånd från poolen, för bekvämlighetsbehållare nära en pool. Se artikel 680 i den nationella elsystemet.

Taget stegvis detta kan alla åstadkommas på ett säkert sätt av någon med måttlig skicklighet och uppmärksamhet till detaljer. Om du känner dig överväldigad, rådgöra med en behörig elektriker.

Lycka till!

    
svaret ges 04.06.2016 12:03
1

Du kan inte ansluta en delpanel med endast 3 ledningar om det inte är 240 volt bara (neutralt). Med kod måste neutral och jord endast bindas vid huvudpanelen (eller koppla bort huvudet om det är separat). Du kan inte få dem bundna på del.

    
svaret ges 04.06.2016 07:07
-1

Anslut aldrig någonting till en markpunkt i en delpanel (isolerad utan bindning). Inte bara är detta farligt för elektroniska komponenter, men det är extremt farligt, och i så fall kan en pool visa sig vara dödlig om något i poolpumpen misslyckas. Var vänlig följ följande anvisningar:

  • Du måste MUST ha en särskild körning för poolpumpen till en GFCI 2-polig (240V) brytare som finns i huvudpanelen. Neutral från GFCI-brytaren måste fästas på den bundna Neutral-fältet i huvudpanelen. Du måste också koppla i närheten av poolpumpen, men alla neutrala och markerade måste isoleras från varandra.
  • Om du har sekundär (separat) utomhusbelysning i poolen. Detta måste också vara en dedikerad återgång till huvudpanelen och MUST anslutas till en GFCI-brytare. Detta kommer också att behöva koppla i närheten av poolen.
  • Din poolpumps ytterhölje MUST bindas till en extra (sekundär) jordstav som ligger i närheten av poolen.
  • Bara efter att ha uppfyllt dessa tre kriterier och inspekterats av en licensierad elektrisk inspektör kommer din pool verkligen att vara säker att använda. Klipp aldrig hörn med elektriska konfigurationer eller utrustning. Det är bara inte värt att riskera. Lycka till och lycklig simning.

        
    svaret ges 29.08.2018 20:47