switching ut en värme / cool endast termostat till en med "auto" funktionen

1

Jag har en Honeywell deluxe programmerbar termostat med en underbas ...

  • Underbas: 32207415-011 / 0008

  • Modell: T8602D2000

De terminaler som används för tillfället är: R W Y G (RC och O används inte)

Min fråga är, är ledningarna som jag har tillgång till för att byta till en termostat som har funktionen "auto"?

    
uppsättning Robin Bella 15.07.2015 17:48

1 svar

2

Ja, de ledningar du beskriver är tillräckliga för en automatisk växlingstermostat. Faktum är att Honeywell T8602D-serien redan innehåller både en AUTO-fläktinställning och en AUTO-omkopplingsinställning. Se sidan 7 i handboken på Honeywells hemsida:

länk

    
svaret ges 18.07.2015 06:37