Vad är den troliga orsaken till att ett fluorescerande rör inte fungerar i en armatur med en ballast som stöder två rör?

2

Så jag har ett lager med många lysrörsarmaturer. Vi övergår långsamt i bitar till LED-lampor, eftersom vi hamnar i byte av ballaster och glödlampor.

Jag har en ganska enkel felsökningsteknik:

  • Är båda rören ute? Förmodligen ballasten.
  • Test fixturen med ett känt bra rör.
  • Om känd-bra rör fungerar, är ballasten bra. Byt ut båda rören.
  • Om det kända bra röret inte fungerar är ballasten dålig. Byt omkoppling eller eftermontering till LED.

  • Är bara ett rör ut? Då bör ballasten vara bra (???). Byt ut det dåliga röret.

  • Så här är det där saker är konstiga. Jag har två armaturer nu där ett rör fungerar, och det andra gör det inte. Men även när jag byter det dåliga röret med ett känt bra rör, fungerar det inte.

    Jag har kontrollerat ledningarna och det är bra. På en fixtur såg jag även röret "bränna ut" - och den fixturen har chugging tillsammans i flera år utan något ingripande. Det skulle vara konstigt att det plötsligt utvecklar ett kabelförlust ur ingenstans.

    Jag antar att min fråga är, är det möjligt för en ballast som stöder två rör att misslyckas på ett rör bara? Jag visste inte att detta var ett felläge för elektroniska förkopplingar. Men kanske är det ett internt kabelförfarande ...

        
    uppsättning Daniel 06.12.2018 10:07

    1 svar

    1

    Jag köper de flesta av mina förkopplingar på ebay för ett par dollar, de är nya drakar (säljaren köpte nya armaturer och omedelbart konverteras till LED). Jag kombinerar dem med de senaste 90 + CRI-rören ($ 2 varje) och ljuset är fantastiskt! Titta inte på fixturerna, titta på de saker som armaturen lyser upp.

    ALLA armaturer kan ta elektroniska förkopplingar, jag har konverterat några 1940 era armaturer (efter att ge dem en resa genom färgbutiken). De gamla armaturerna är välbyggda. De enda undantagen är mycket billiga armaturer med konstiga unobtanium gravstenar eller inget utrymme för att passa en ballast.

    Om ballasten är direktstart är det möjligt att ett elektronikfel inte tar ut en sida. Men det är mer sannolikt ett gravstenproblem (eller ledningar). En väska med extra gravstenar (60 cent ea. Vid 1000bulbs) är viktigt även om man konverterar till LED.

    Jag gillar inte direktstart och föredrar snabb eller programmerad start när det är möjligt att få det till ett bra pris. Du vill ha programmerad start för svårt att nå platser eller ofta cyklade ljus, t.ex. Badrum eller på rörelsesensor.

    Rör inte "brinner ut", de blir dimmer, scorch sina ändar och flimmer eller knappt ljus. Ett plötsligt misslyckande är gravsten eller ballast.

        
    svaret ges 06.12.2018 16:33