Jag måste få Cat6A till en utbyggnad för nätverkskommunikation; underjordiska är inte ett alternativ.
Jag tror att jag har en uppfattning om metoden: jordade pelare med en guyline och utomhuskabeln.
Vilken NEC-sektion (er) reglerar detta? Finns det några fallgropar jag borde vara medveten om?
För nätverkskommunikation vill du se artikel 830 i National Electrical Code (NEC).
För vilken typ av kabel som ska användas utomhus och in i byggnaden, listar 830.40 (A) och (B) typen av kabel baserat på applikationen. Innan du kan bestämma vilken typ av kabel som är lämplig måste du bestämma om du har en låg- eller medelströmskrets. För detta ser du på tabell 830.15.
När du har bestämt dig för om du arbetar med medium- eller lågströmskretsar, säger 830.40 vilken typ av kabel du kan använda. För medium-strömkretsar bör du använda typ BMU, BM eller BMR. För lågströmskretsar ska du använda BLU, BLX eller du kan ersätta kabeltyper baserat på tabell 830.154.
Eftersom kabeln kommer att köras från byggnad till byggnad i luften, bör 830.44 (A) - (I) följas.
Avsnitten A-C handlar om att hålla nätverksdrivna bredbandskommunikationskablar borta från elektriskt ljus, kraft, klass 1 och icke-strömbegränsade brandlarmskretsledare. Detta säger i grund och botten att nätkabeln bör ligga under dessa andra typer av kablar, och att de ska hållas borta för att undvika oavsiktlig kontakt.
Avsnitt D anger utsläpp från marken (marken, inte marken) och säger.
2.9 m (9.5 ft) — above finished grade, sidewalks, or from any platform or projection from which they might be reached and accessible to pedestrians only 3.5 m (11.5 ft)—over residential property and driveways, and those commercial areas not subject to truck traffic 4.7 m (15.5 ft) — over public streets, alleys, roads, parking areas subject to truck traffic, driveways on other than residential property, and other land traversed by vehicles such as cultivated, grazing, forest, and orchard
Avsnitt E säger att om du går över en pool, använd de clearingar som anges i 680.8.
Avsnitt F kräver ett utrymme på 2,5 m, från vilket tak kabeln passerar över.
Avsnitt G säger att om dina kablar inte har en yttre jacka, fäst dem inte på en byggnad inom 900 mm av fönster som öppnar, dörrar, verandor, balkonger, stegar, brandsläpp eller liknande platser.
Avsnitt H säger att kabeln och stöden ska ha tillräcklig styrka för att klara de belastningar som de kan utsättas för. Det finns ett undantag som säger att kabeln inte är tillräcklig för att vara självbärande, den kan fästas på en messenger-kabel.
Avsnitt I anger att minsta distans bredbandskommunikationskablar ska hållas från andra ledare på byggnader.
(1) Electric Light or Power. The network-powered broadband communications cable shall have a separation of at least 100 mm (4 in.) from electric light, power, Class 1, or non–power-limited fire alarm circuit conductors not in raceway or cable, or be permanently separated from conductors of the other system by a continuous and firmly fixed nonconductor in addition to the insulation on the wires.
(2) Other Communications Systems. Network-powered broadband communications cables shall be installed so that there will be no unnecessary interference in the maintenance of the separate systems. In no case shall the conductors, cables, messenger strand, or equipment of one system cause abrasion to the conductors, cables, messenger strand, or equipment of any other system.
(3) Lightning Conductors. Where practicable, a separation of at least 1.8 m (6 ft) shall be maintained between any network-powered broadband communications cable and lightning conductors.
(4) Protection from Damage. Network-powered broadband communications cables attached to buildings and located within 2.5 m (8 ft) of finished grade shall be protected by enclosures, raceways, or other approved means.
Jordning omfattas av 830.100, och säger: