Jag har gått igenom 2 fläktmotorer sedan jag köpte hemmet för 3 år sedan. Jag har aldrig ett problem med fläkten när växelströmmen går, men det fortsätter att dö på vintern med ugnen. Jag har haft 2 VVS-företag kommer ut och kan inte hitta något fel med ugnen själv (annat än motorn); Men de har inga problem med att berätta för mig att jag måste köpa sina nya ugnar på $ 6k, för att du måste fortsätta köpa motorer. Vad kan eventuellt vara fel? Jag tror att ugnen är från 2000. Kanske en Goodman. Jag byter filteret varje månad (jag måste köpa de tjocka gräsbevuxna filtren som du har klippt i storlek och försök att trycka in den på rätt sätt. Det är en löjlig inställning.) Det låter som om det skulle vara ugnen på något sätt om blåsaren fungerar med AC. Jag har mycket damm och skräp på mina öppningar - inte säkert vad det betyder. Hjälp!
Massor av damm och skräp på ventilerna betyder att dina luftfilter passerar smuts. 2 "pläterad MERV 7-8 är bra om ditt system hanterar tjockare media. 1" pläterade är OK men kan vara mer restriktiva. I min region är specialfilterfiltringshus det bästa stället att köpa filter. De kommer att sälja detaljhandel till ett rimligt pris, och om du behöver en icke-standard storlek, kommer de att göra en anpassad passform till en liten avgift.
Hög värme orsakar motorisolering att misslyckas för tidigt. Om motorlindningarna brinner ut ofta under uppvärmningssäsongen och inte kylsäsongen, är orsaken troligen att den höga värmen är sämre under uppvärmningssäsongen när fläkten levererar varm luft.
Jag kan tänka på fyra möjliga orsaker:
Fläktkondensatorn är svag och får motorn att överhettas (en bra teknik skulle vanligtvis ersätta både motorn och kondensatorn efter ett motorfel).
Motorn är underdimensionerad. Motorens HP och varvtal måste matcha fläkten. Om någon ersätter fläktmotorn med en felaktig enhet vid den första omgången, kommer nya motorer att storleken fortsätta misslyckas. Vissa Goodman-enheter har en fläkt som kräver en ovanlig lägre RPM. På den här enheten är den typiska 1075 RPM 1/2 HP-motorn inte ett acceptabelt byte och kommer att misslyckas. Kontroll av motorströmmen mot märkskylten skulle avslöja detta problem.
Lufttemperaturen från ugnen är för varm.
Spänningen som levereras till fläkten överskrider märkvärdet för motorns typskylt med mer än 10%.