0

Jag bytte nyligen ut ett uttaget med en ny behållare. Jag var säker på att koppla den precis som den gamla. Jag försökte också bryta fliken mellan sidoskruvarna där de röda och svarta trådarna ansluter sig. När du slår på strömmen är dock uttaget fortfarande omkopplat: strömmen på båda uttagen och väggbrytaren påverkar inte. Vad saknar jag?

    
uppsättning Rob H. 22.07.2018 20:11

1 svar

0

Identifiera först ditt omkopplingsben. Stäng av strömmen och koppla bort de röda och svarta kablarna och sätt in wirenuts på ändarna av dem. Slå sedan på strömmen igen med en icke-ledande strömindikator, testa det svarta och röda för den tråd som är permanent på. Slå sedan av och på, identifiera växelbenet. När du har gjort det så vet du att ditt kablar är ordentligt anslutna till lådan.

Stäng av strömmen igen och sätt tillbaka den permanenta varmledaren tillbaka till behållaren. Kontrollera om endast en del av behållaren fungerar. Om endast en arbetar, döda strömmen och koppla omkopplingsbenet till den andra sidan av behållaren och kontrollera att det är korrekt.

Det är med tanke på att du har isolerat problemet för antingen ledningen eller behållaren och det ena eller det andra är felaktigt. Om det är behållaren så skulle jag bara ersätta den. Om det är ledningen måste du kanske börja spåra bakåt till strömbrytaren.