Varför förbinder du inte oanvända heta och neutrala ledningar för att "slutföra kretsen"?

37

Jag är ny på hemanslutningar och hade en fråga som jag skulle vilja förklara för mig. Jag tog bort en ventilationshuvud över min ugn och jag trodde att jag var tvungen att slutföra kretsen så att jag knytade de heta och neutrala ledningarna som drev kåpan tillsammans med en trådmutter, men alla lamporna på den brytaren i huset fungerade inte efter det. Jag försökte sedan slå på brytaren med de heta och neutrala kablarna som inte berörde och alla lamporna fungerade!

Det här är inte meningsfullt för mig; Det här kan vara en super enkel fråga, men jag försöker bara förstå.

Varför fungerade brytaren när de två trådarna inte var anslutna, men när jag säkrade dem med en trådmutter fungerade inte alla lampor på den där brytaren?

    
uppsättning Skoant 06.10.2016 01:53

11 svar

98

Du behöver inte "slutföra kretsen". Att koppla ihop de heta och neutrala kablarna skapar en kortslutning, som omedelbart ska koppla av strömbrytaren. Om du tar bort en ventilkåpa bör du lägga en trådmutter i slutet av varje nuvarande oanvänd ledning (för att förhindra en kortslutning) och stäng upp låsen.

Varje outnyttjat utlopp i huset är en "ofullständig krets". Förmodligen installerar du inte jumperkablar över varje uttag varje gång du kopplar bort något, eller hur?

    
svaret ges 06.10.2016 03:04
75

Här är vad som hände. Innan du började så här såg systemet ut:

Sedantogdubortventilationshuven:

OKhittills.Mendå"Jag trodde att jag var tvungen att slutföra kretsen så att jag knytade de heta och neuterala ledningarna som drivde huven tillsammans med en trådmutter" . Jag kan inte ens börja gissa hur du drömde upp tanken på att koppla samman heta och neutrala linjerna, men här är ett diagram över det:

Bzzzt. Poof. Observera att det nu finns en fullständig krets från varmt, genom brytaren, tillbaka till neutral. Eller mer exakt, en kortslutning . Lyckligtvis är breakern menat att öppna kretsen när exakt denna typ av fel uppstår. Det håller ledningarna från att bli väldigt heta och bränna ditt hus. Nej, allvarligt.

Eftersom brytaren trippade stängs den av strömmen i den kretsen. Det är därför lamporna som ligger på samma brytare inte fungerar längre.

Detta visar också varför lagarna kräver att en licensierad elektriker ska arbeta med strömkablar. Amatörer som vet vad de gör kan göra användbara ändringar, men dessa ändringar är inte lagliga (i de flesta moderna länder) och strider nästan säkert mot din försäkring. Om ditt hus hade brunnit på grund av detta skulle försäkringsbolaget ha legitim anledning att inte betala.

Tyvärr, som du visat, vet de som inte vet vad de gör, inte heller att de inte vet. Lagarna måste vara universella, så kräver viss utbildning och certifiering för att göra saker som kan orsaka allvarlig skada och egendomsförlust.

I grund och botten sluta abonera med saker du inte förstår . Du är mycket lycklig att du inte lyckades besegra det återstående säkerhetssystemet (strömbrytaren) och det räddade dig från din egen dumhet. Nästa gång du kanske inte är så lycklig. Vanliga strömbrytare sparar dig inte från elektrocution, till exempel.

    
svaret ges 06.10.2016 13:55
40

Du verkar vara under intrycket din el fungerar så här:

Närinfactkommerdinkretsmeränsannoliktattseutsåhär

För att överbrygga levande och neutrala orsakar en kort återkomst till distributionsbrädet, som lätt kan orsaka bränder. Snälla, gör inte den här typen av arbete om du inte förstår grunderna för hur det fungerar. Jag försöker inte vara nedlåtande här, men människor dö gör saker så här; Om du inte är 100% säker, kontakta en professionell.

    
svaret ges 06.10.2016 09:25
34

Låt oss prova vattenanalogin.

Den heta ledningen (svart) är vattenförsörjningen, den neutrala ledningen är avloppet. Din ventilator är en diskmaskin.

Normalt är en diskmaskin ansluten till både matning och avlopp, men det har också ventiler och en plats för att göra lite arbete.

Du har tagit bort diskmaskinen tillsammans med dess ventiler, pumpar mm och ansluten vattenförsörjningen direkt till avloppet.

Detta skulle normalt leda till ett tryckfall i ditt hus (duschar, kranar osv. fungerar inte) och en stor faktura i slutet av månaden, förutom att din leverans har en enhet som upptäcker överflödet från utbudet till -drain-anslutningen och stänger av den.

När du tar bort en elektrisk apparat som din ventilationslucka, sätter den ordentliga processen på en kabelnöt på VARJE ledning, inte båda ledningarna. Precis som att vi skulle locka tillförsel och avloppsrör efter att ha diskat.

Om det finns flera ledningar i utloppslådan, ansluts vi ofta till alla ledningar av samma färg, men innan det görs måste varje tråd undersökas för att säkerställa att de är ordentliga och säkra.

    
svaret ges 06.10.2016 03:06
20

Det finns några bra svar här redan, men jag trodde kanske att vissa matematik skulle hjälpa till med förståelsen.

NOTER

  • För att hålla sakerna lite enklare kommer vi att fokusera på ren resistiv belastning och ignorera impedans, effektfaktor etc.
  • För att få mer exakt resultat kommer vi att inkludera motståndet för alla ledningar i kretsen. För alla exemplen antar vi att 200 'av 12 AWG koppartråd används (0,00193 ohm / ft). Om inget annat anges

Vi börjar med en enkel krets, som bara innehåller en 60 watt glödlampa

Vikanberäknatotalmotståndsomdetta

391.133

HärRtärdettotalamotståndet,R1ärljuslampansmotstånd,medanR2ärtrådensmotstånd.

391.133

DärefterkanvianvändaOhmslagattberäknatotalströmmengenomkretsen.

391.133

Genomdettaexempelkanduseattkretsenbaradrarungefärenhalvampere.

Vadskullehändaomvitogbortglödlampanoch"avslutade kretsen"?

Medglödlampanbortaärdetendamotståndetikretsentråden.

391.133

Använddetförattberäknaaktuellt

391.133

Vislutarmedenströmdragning15,5gångerdenmärktaströmmen(20ampere)somtillåtsavströmbrytaren.Dettaorsakarattbrytarengårochöppnarkretsen.

Nästatittarvipåettmerkomplextexempeldärvihartrelamporparallellt.

Förattberäknamotståndetienparallellkretsärdetintelikaenkeltsomattläggamotståndentillsammans.Iställethardulagttillreciprocals,ochdela1avresultatet.

391.133

Nästamåsteviläggaitrådensmotståndikretsen.

391.133

Vikanberäknaströmmengenomkretsen:

391.133

Låtosstabortenavlampornaoch"slutföra kretsen".

Idettaexempelersättsglödlampansmotståndmedresistansenpå1'av12AWGkoppartråd.

391.133

Återigenmåsteviläggaitrådensmotståndikretsen.

391.133

Pågrundavdetlågamotståndetkanviantaattströmmenärganskahög.

391.133

Återigenärströmmenmerän15,5gångerdennominellakretskapaciteten,somförhoppningsvisskullegåutpåströmbrytaren.

tl;dr

Genomatt"slutföra kretsen" skapar du faktiskt en kortslutningsväg (låg motståndssträcka). Eftersom motståndet genom denna väg är så lågt kommer strömmen alltid att vara ganska hög. Kretsbrytaren reagerar på högströmmen och öppnar kretsen innan ledningarna kan skadas.

    
svaret ges 07.10.2016 13:10
19

De andra svaren är alla användbara men jag trodde det kan vara bra att lägga till en som är begränsad till din direkta fråga:

Why did the breaker work when those two wires weren't connected, but when I secures them with a wire nut then all of the lights also on that breaker didn't work?

Avbrytaren gjorde arbete. En brytare s arbete är att avbryta, eller "bryta", kretsen och stoppa elflödet vid ett fel. I det här fallet var felet den kortslutning som skapades när du bundet dessa två ledningar tillsammans. Så gjorde brytaren exakt vad den skulle göra.

    
svaret ges 06.10.2016 21:30
13

En komplett krets tillåter ström att strömma. Du vill inte att strömmen ska strömma om det inte gör något användbart. Om de två trådarna är anslutna till varandra, utan belastning, som t.ex. ett ljus eller en brödrost i mellan, strömmar strömmen men det kommer bara att värma kablarna kort tills strömbrytaren går ut.

Du kan tänka på den heta ledningen (vanligtvis svart eller röd) som ut och den neutrala ledningen (vit) som tillbaka eller returnera . När du lägger en belastning (ett ljus, ett vakuum, en intervallhuvud) mellan det heta och det neutrala, strömmar strömmen. Detta är parallellkoppling. Du kan ha flera separata laster mellan heta och neutrala. Var och en av dem är ansluten till den heta sidan och den neutrala sidan. När ingen enhet arbetar (dragkraft), strömmar ingen ström. Det finns aldrig en direkt anslutning mellan heta och neutrala ledningarna.

När du tar bort lasten, med en strömbrytare som bryter upp anslutningen, eller när du tar bort den helt, strömmar strömmen inte. Som påpekat någon annanstans, när du kopplar bort en belastning, lockar du varje oanvänd ledning separat så att strömmen inte flödes, till och med oavsiktligt.

De begrepp som du behöver slutföra kretsen gäller bara i seriell ledning, vilket hemledning är inte .

    
svaret ges 06.10.2016 04:23
10

Åh, du avslutade kretsen alltför bra! Du skapade en exakt väg för energi från kraftverket, genom transformatorerna, till "heta" genom trådnoten och till "neutral", tillbaka till kraftverket. Inom ditt hem gjorde du en enorm nuvarande sökväg, och mycket av nuvarande utnyttjade det. För mycket , sa breaker!

Problemet är att den här mycket välfyllda kretsen inte gjorde något bra för dig och gjorde mycket värme på platser du verkligen inte vill ha värme.

Vi vill ha massor att använda, men hindrar också strömflödet något. Det kan vara knepigt. Exempelvis är ett fluorescerande rör eller natriumdamplampa mycket som den där muttern. Det vill flyta mycket och mycket ström, så mycket att strömmen skulle förstöra lampan. Därför har de "förkopplingar" för att hindra strömflödet precis rätt, så lampan går inom spec.

Tänk på hett och neutralt som att ha potential (spänningstryck) mellan dem. Du vill ha det så. Varje användbar belastning som sitter över dem fullbordar kretsen, och drar bara så mycket ström som belastningen kräver.

    
svaret ges 06.10.2016 04:43
9

Du säger att du är ny för hemledning och ställer en fråga som visar en fullständig brist på förståelse för hur el och hemkabel fungerar, eftersom en strömbrytare ingripit för att spara ditt liv och egendom.

Poängen är att en strömbrytare fortfarande bygger på ett antal antaganden angående typen av ledningsriktning för att kunna utföra sitt jobb. Så gör ett antal andra säkerhetsåtgärder.

Om du fortsätter på din väg för att lära dig om hemkabeln på det sätt du gör nu kan du vara mindre lycklig och döda dig själv och / eller bränna ner huset och / eller döda räddare eller besökare, eller dig själv eller framtida hyresgäster som är beroende av korrekt gjort ledningar. Hemkabeln bär massor av potentiellt dödlig och destruktiv energi, och det är bara genom att de ordentliga kablarna sätts upp så att de många säkerhetsåtgärder som är inbyggda i systemet är inställda på ett sätt där de gör sitt jobb.

Hemledning är ett ämne som är helt olämpligt för inlärning genom försök och fel. Det är också fullständigt olämpligt att närma sig genom en process av antagande och avdrag eftersom du inte har råd med misstag, och även om du hamnar i en konfiguration som råkar fungera, eventuella framtida förändringar som görs av någon annan med antagandet att saker görs i en standard sätt kan döda människor.

Hemkabeln är enkel och hålls enkel: det finns regler och förfaranden och standarder. Exakt eftersom konsekvenserna av fel kan vara hemskt.

    
svaret ges 06.10.2016 19:38
0

Why did the breaker work when those two wires weren't connected, but when I secures them with a wire nut then all of the lights also on that breaker didn't work?

Att lägga tonvikten på komponentens namn:

Arbetsbrytaren innebär att brytaren bryter mot kretsen. Om du ansluter de två ledningarna bryter du väsentligen upp kretsen, vilket gör att brytaren bryter den krets du bara har obruten.

Brytarens jobb är att hålla kretsen bruten. Det kan bli obruten (aka ansluten) av misstag eller misslyckande. Det är därför du inte ansluter oanvända heta och neutrala ledningar till "fullborda kretsen" eftersom du faktiskt har installerat en enhet som har det enda jobb som kretsen aldrig slutförs (på det sättet du slutförde det).

    
svaret ges 07.10.2016 01:36
0

Låt mig förklara det här på ett mycket enkelt sätt,

Du sa att kretsen måste slutföras rätt? men för att en krets ska slutföras måste du ha en spänningskälla, ett motstånd och några ledningar för att ansluta dem. och när du gör det, avslutar kretsen och nuvarande motstånd och spänning är relaterade med följande ekvation: V = IR

Eftersom du tog bort motståndet (vilket i ditt fall var en ventilkåpa), kan nu kretsen inte slutföras. Anslutning av den heta och neutrala kabeln motsvarar kortslutningen av spänningskällan vilket medför att en stor ström kommer att strömma genom ledningarna. Det är detsamma som att ansluta de två terminalerna på batteriet när det inte används, håller du alltid de båda anslutningarna på ett oanvänd batteri anslutet för att slutföra kretsen? NEJ! du håller det bara öppet, men i händelse av bostadsrörelse avslutar du det så att det inte kommer att bli avkortat.

Hoppas det här svarar på din fråga.

Kom ihåg att det alltid är bra att göra misstag, men i kontrollerad miljö, SÄKERHET FÖRSTA!

    
svaret ges 11.10.2016 12:33