Vad är orsaken till denna spänningsskillnad mellan min brytare och AC-enhet?

3

Jag har en 3ton AC-kondensor på mitt tak, med ett fläktsystem i närheten på vindsutrymme med 20A 240V-krets.

  • Kondensoraggregatet levereras av en 40A 240v-krets, 2 8ga-ledningar
  • Blåsarenheten levereras av en 20A 240v-krets, 2 12ga-ledningar
  • Båda kretsarna går genom samma stålrör från min utomhusbrytare.
  • Det finns inga jordledningar i ledningen.
  • Röret är lite korroderat på platser
  • Den totala spänningen är cirka 45 '
  • Mätspänning i panelen, jag får 118v till markstången på varje tråd och 236v tråd till ledning på varje krets.
  • Mätspänning på taket (med ledningen helt frånkopplad från AC-enheten, så endast ansluten till panelen), får jag 95v mellan ledningen och ledningen på var och en av de fyra ledningarna, men jag får fortfarande 236v ledning till tråd på varje krets.

Varför skulle det finnas så mycket spänningsfall? Det är som att ledningen på taket har en högre potential än vid panelen. Behöver jag byta hela loppet med ny ledning och kretsar med en gemensam 8ga jordnät? Eller kör en ny mark genom ledningen? Jag kan inte se att jag enkelt kan göra det. Vilken storleksledning behöver jag bära de här kablarna? Tack

    
uppsättning gorby 20.07.2017 17:06

2 svar

0

Om du tror att ledningen inte tillhandahåller en adekvat jordfelsströmväg kan du köra en separat jordledare från panelen till A / C-enheten. Nuvarande kod kräver inte längre att du kör jordledaren med andra kretsledare. Så du kan köra en lämplig storlek jordledare som du vill.

Om det är lätt att göra, kan du köra jordledaren längs utsidan av ledningen. Om det inte är möjligt kan du helt enkelt springa upp den på sidan av byggnaden (skydda om det behövs).

    
svaret ges 20.07.2017 18:14
2

Rörledningen är en perfekt acceptabel grundbana

EMT-ledningen är en giltig jordningsmetod. Jag skulle bli förvånad över att se en markerad tråd inuti EMT - inget fel med det, skulle bara vara "bälte OCH upphängare".

Det kan dock vara lämpligt om du är i väderförhållanden där EMT rostar - det är möjligt att klämmorna / bindningarna rostar ut och ger dig en dålig jordningsväg. Du kan gå med grönsträngad tråd (som är lättare att dra) eller bar solid wire (vilket är svårare att dra, och kommer att göra framtiden att dra hårdare, men är bättre under "Rörledningens regler".)

När jag säger "dra" menar jag att de flesta kör ett styvt "fiskeband" och använder det för att dra en tråd igenom. Jag stör vanligtvis inte, eller vill inte trycka mitt metallband i något varmt. Så jag bara trycker tråden nerför ledningen och gör en hel del coaxing och ibland en liten lätt demontering av en rörledare. Mellanliggande åtkomstpunkter är mycket användbara, t.ex. den kryssrutan du nämnde.

Sedan du kopplat ur ledningen från A / C-enheten har du brutit jordningsledningen om det var bra tidigare. Om du hade ett jordfel skulle det vara "att dra chassit mot en pol eller det andra" och de två varmchassimätningarna skulle totalt uppgå till 240V. Men eftersom det inte är, och de är lika, skulle jag säga att du upptäcker svagheten i din jordningsväg.

Jag skulle inte tolerera det för en minut; Demontera och borsta det så mycket som möjligt, och överväga att köra den här jordkabeln. # 10 bör räcka för alla kretsar, och hårdvaruaffärer säljer bara # 8 solid. Jag skulle använda grönsträngad # 10.

Du kan också byta ut rostiga delar av ledningen, men det kräver att trådarna släpper ut.

    
svaret ges 20.07.2017 19:27