Jag ber om ursäkt för det långa inlägget, men jag ville ge så mycket information som möjligt.
Nyligen startade jag ett DIY-elprojekt för att ersätta många lampor, ljusströmbrytare och uttag i mitt hus. Jag bytte ut alla armaturer och allt fungerade som tidigare. Jag bytte ut ljusswitchen / dimmrarna och allt fungerade som tidigare. Jag började byta ut socklarna och jag har slagit ett problem. Innan jag ringer till en elektriker söker jag lite felsökningsråd.
Jag arbetar på en krets (# 18) som styr lasten på 2 sovrum på övervåningen och en övervåningen hall. På övervåningen är det 2 socklar. Det finns också 2 ljusarmaturer styrda i 4-vägs konfiguration; två ljusbrytare i övervåningen och 1 ljusbrytare i botten av trappan.
När jag slår 4-vägs-lampan av / på från någon av omkopplarna, gör det några lampor på en annan krets (# 2) "blinka" eftersom de stängs av och sedan omedelbart tillbaka. De blinkar bara när jag slår av / på från någon av de 3 omkopplarna i 4-vägs. De dimma eller flimmer inte eller blinkar slumpmässigt (som jag har kunnat observera).
Circuit # 2 är en belastning av ljusarmaturer som spänner över 3 olika rum (entré [2 fixtures] / dinning [1 fixture] / kitchen [2 fixtures]). Lampan som är "påslagen" på krets 2 och är närmast den nedre trappströmbrytaren på krets 18 i 4-vägskonfigurationen blinkar. I.E .: Om de två ingångsinställningarna (krets # 2) är på, blinkar de (inget annat); Om de 2 ingångsväxlarna är avstängda och matsalen (nästa i rad på belastningen på krets 2) är på, blinkar den fixturen. Om entré och matsal är avstängd, och kökets armaturer (nästa i rad på belastningen på krets 2) är på, blinkar den fixturen.
Dessa är alla LED-lampor på krets 2, och Lutron MACL-153M-WH Maestro 150-Watt Multi-Location CFL / LED Digital Dimmer eller Lutron MA-R-WH Maestro Companion 120V 8.3A Designer Digital Dimmer Switch. Alla fungerade bra under en tid. De använder godkända lysdioder.
Det finns CFL på 4-vägs på krets 18, och Lutron MACL-153M-WH Maestro 150-Watt Multi-Location CFL / LED Digital Dimmer eller Lutron MA-R-WH Maestro Companion 120V 8.3A Designer Digital Dimmer Växla. Alla fungerade bra under en tid. De använder godkända CFL: er.
Lamporna, LED-lamporna och dimmarna fungerar bra på krets 2, om inte lampan på krets 18 är avstängd. Allt på krets 18 fungerar bra (inga observerbara problem).
Detta problem startade bara efter att jag bytte ut ett vägguttag på krets 18 som matar 4-vägs (2 lampor / 3 Lutron dimmers).
Från min forskning hittills är jag rädd för att någonstans längs belastningen av krets 18, det är krökning till krets # 2. "Blinkningen" händer inte repetitivt eller slumpmässigt.
Jag är också orolig för att "blinkningen" i ljuset är min brytare eller digitala dimmare varning mig om något felkopplat. Det finns inga problem på de enskilda kretsarna (som jag kan observera) eftersom båda kretsarna (# 2 och # 18) fungerar bra oberoende av varandra med endast 3 växlar i 4-vägskonfigurationen vilket orsakar problem när den stängs av / på.
Är det möjligt för en krets att påverka en annan krets utan att skjuta någonstans (i väggen eller i brytboxen)?
Eventuella hjälpmedel eller råd är uppskattade. Har någon annan haft problem med detta med LED / CFL och digitala dimmare?
Tack. Brad
LED-lampor är extremt mottagliga för spänningspinnar. Min flimmer när jag justerar glödande dimmare på samma krets. Välkommen till den nya världen av energieffektivitet.
Läs andra frågor om taggar led electrical troubleshooting dimmer-switch socket Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna