Vill du lägga till en WIFI-termostat, men ingen "C" -ledning ... bara 2 ledningar till varje termo

2

Jag har en 5-zonig strålningsgolv, oljeeldat värmesystem. Varje termostat har bara 2 trådar som går till den. Jag har ett TACO SR506 kopplingsrelä som tar emot ledningarna från varje termostat och styr cirkulatorerna och brännaren. TACO-reläet har en 24v-transformator inuti. Kan jag fästa en enda kabel till COM-terminalen och köra en kabel till varje termostat som jag vill uppgradera?

UPPDATERING: På grund av färdiga tak i källaren, har jag ingen tillgång till termostatledningarna och kan inte leda en kabel till COM-terminalen på transformatorn. Men en mark är marken, rätt, så jag undrar om jag helt enkelt kunde köra en tråd till en närliggande jordledare i ett uttag?!?!? Jag testade denna idé med en multimeter och jag får 26V. det verkar som om det kommer att fungera ... vad tycker du ???

    
uppsättning Mark 27.01.2016 22:39

1 svar

1

C-Wire står för "Common", så vad du föreslår ska fungera. 24VAC-transformatorn har två ledningar som kommer från den. En av ledningarna går till termostaten och det är vad termostaten faktiskt slår på och av. Den andra ledningen är typiskt märkt som "vanlig" och går direkt till det relä som termostaten styr.

För att säga det på ett annat sätt ... äldre termostater behövde inte ström att springa, så det var bara bra att ha en tråd från transformatorn. För en ny drifttermostat behöver du båda ledningarna från transformatorn, och det är allt C-ledningen är - den "andra" ledningen från transformatorn.

    
svaret ges 28.01.2016 14:56