Vad händer om jag har två vattenvärmare och en övertrycksavlastningsventil misslyckas?

0

Om jag har två vattenvärmare med tryckavlastningsventiler och en värmare misslyckas (det vill säga att övertrycksavlastningsventilen blir "fast nära" och pannan fungerar även vid 100% arbetscykel på grund av till exempel misslyckad termostat), då - Skulle den andra vattenvärmaren med fungerande övertrycksavlastningsventil hjälpa till med övertryckstillstånd som skapats av den andra pannan?

    
uppsättning Hans Solo 20.11.2018 23:44

1 svar

1

Ett övertryck i en vattentank bör lindras av en tryckavlastningsventil på den andra tanken, om båda tankarna matas med samma kalla vattenförsörjning och det finns ingen backventil mellan dem.

Detta skulle emellertid inte vara en acceptabel situation eftersom ventilen på en tank är en temperatur eller tryckavlastningsventil. Om det fanns en skrotning på en tank och avlastningsventilen hade blivit stängd, skulle detta leda till vatten vid en temperatur vid eller över den normala kokpunkten, då skulle detta skållningsvatten komma in i varmvattenförsörjningssystemet. Det skulle vara skadligt för användarna och kan skada PEX varmvattenledningsledningar som inte är avsedda att vara i kontakt med trycksatt vatten vid 212 F (100 C).

    