Hur använder jag en GFCI / Switch med ström in i ljuset och skyddar bara behållaren?

1

Jag vill lägga till en GFCI-skyddad behållare i ett badrum som bara har en ljusbrytare. Jag köpte en Leviton GFSW1-STW. Strömmenkommerfrånljuset.Seandrabilden(kreditförbildfrånwww.do-it-yourself-help.com)JagbehöverbarareceptacleGFCIskyddad.Ärdettamöjligt.Tack.

    
uppsättning Colleen 19.09.2017 15:03

2 svar

2

Du gör inte

Alla behållare behöver alltid varma för ström och neutralt för att återställa strömmen (slutföra kretsen / slingan).

Som du kan se från det diagrammet finns det alltid hett (vit märkt svart med tejp) och omkopplat-varmt (svart naturligt). Ingen neutral. En omkopplare och behållare kommer inte att hända med något diagram eller en metod från denna tankegang.

Ta enheten tillbaka, du kommer definitivt inte att använda den.

Hur som helst, på grund av den här komplexiteten måste vi dela och erövra: lösa behållarproblemet separat från GFCI-problemet. Om du har en fastighetsmäklare eller heminspektör som säger "det är inte GFCI om jag inte ser testet och återställ knapparna", bränner dem, de stinker på detaljer och det är en detaljhandel.

Dra kedjan till lampan

Skratta inte, det här är grunden för varje annan strategi. I det här fallet konverterar du kabeln mellan lampa och tidigare omkopplare för att bära alltid varm och neutral. Kör behållaren på normalt sätt.

Och då får du en lampa med dragkedja. Naturligtvis skulle detta troligtvis bryta mot koden i de flesta civiliserade världar.

En trådlös ljusbrytare

Det här slirar som dragkedjan, men använder en smart modul i lampans bas. Modulen lyssnar på någon av en rad smarta hemteknologier, som gör sin kommunikation via radio eller powerline induktion. Dessa pratar med antingen en trådlös strömbrytare som klistrar på väggen (frigör hela behållaren till en vanlig GFCI-enhet) - eller en kombinationsmottagare som passar vart du vill.

I det senare fallet är chansen att hitta en produkt som är en trifecta av smart-switch, receptacle och GFCI-enheten ganska avlägsen. Vi måste gå externt GFCI-skydd.

Externt GFCI-skydd

GFCI är ett system för skydd. I själva verket är det en "svart låda" med två ledningstrådar som kommer in, och två lasttrådar går ut. Den svarta lådan kan vara någonstans.

Den mest uppenbara är en GFCI-brytare. Detta ersätter strömbrytaren och ger både överbelastning och skyddsskydd, skyddar hela kretsen.

Ett annat ganska användbart paket är Dead Face. Det här är en behållarstil med uttagna uttag. Det tvingar dig att tänka när det gäller svarta lådan, med sin LINE-sida och LOAD-sida som skyddar allt nedåt.

Så om allt annat visar sig otvivelaktigt skyddar vi den här behållaren genom att placera den nedåt i ett GFCI-skydd. Följ ledningarna tillbaka i panelens riktning och leta efter en lämplig plats att göra det. Om du kan hitta en behållarlokal, byt den ut med ett Dead Face. **

Om du inte hittar en behållarplats, använd en GFCI-brytare.

Det finns inget sätt att undvika att skydda både behållaren och lampan. Om din lampa snubblar markfel, ersätta den! Du är i ett badrum, grundfel dödar människor där!

Bust upp gips

Ett alternativ är att köra en annan kabel mellan ljus och strömbrytare. A / 3-kabeln skulle räcka till. Det skulle bära alltid-hett (svart), byt varmt (rött) och neutralt (vit). Nu kan du använda din ursprungliga enhet, men täck upp och använd inte belastningssidan på GFCI. Anslut en omkopplingstråd till den varma och den andra för alltid-het.

Medan du är i det, kan du byta växlingslådan till en 2-gångslåda som möjliggör användning av en normal ljusbrytare och billigare GFCI-behållare.

** För att vara ärlig, skulle jag aldrig använda ett Dead Face. Jag skulle bara använda det billigare, vanligare Live Face och sätta elektriskt band över ansiktet som en mnemonic för att påminna mig själv för att lösa problemet utan att använda dem.

    
svaret ges 19.09.2017 15:19
0

TL; DR till Harper svar är detta

Du har ingen neutral på din ljusbrytare. Du har en

  • Hot (vit)
  • Switched Hot (svart)
  • Ground

Detta är diagrammet som följer med den specifika enheten

Fusk inte och använd marken som en neutral (då har du en ledig ledning som är potentiellt energiserad och ingen mark). Om du är bunden och bestämd att använda denna lampa / strömbrytare, dra sedan några 14/3 (eller 12/3 om det är 20A) så att du har en dedikerad neutral.

    
svaret ges 19.09.2017 18:03