Göra 200 amp från 2 olika 100 amp service

1

Det här är för min butik - jag har 2 enheter med separata meter - varje enhet får 100 amp service. Varje enhet har sin egen elektriska panel. Nu vad jag vill göra är att dra två 100 amp krets från varje panel - och ansluta dem parallellt med en 200 Amp-koppling. Från Disconnect går det till min utrustning som behöver 175 Amp power. Här är en ritning .

Ger detta mening? Är detta genomförbart? I grund och botten ansluts 2 strömkällor parallellt. Vi lär oss tillbaka i teknik - spänningen förblir densamma men nuvarande dubblar. Eventuella tankar eller kommentarer.

    
uppsättning shawn 10.05.2018 06:16

3 svar

4

Illegal och omöjlig vid någon sund kostnad

Parallellering är, för alla praktiska ändamål av intresse för dig, olagligt i elnätet. Även när det är gjort på grund av ampacitetsbehov, använder den speciell utrustning på linjesidan, vilket gör det värdelöst för något sådant.

Det enda sättet att knyta två leveranser är med någon form av airgapping som garanterar energiflödet är ett sätt alltid och ger isolering. Tänk på det som "magiska dioder som arbetar med AC". M-G-uppsättningar med överlöpande kopplingar, eller järnvägsstationer, där du matar en ojordad transformator, rätta sedan till likström och kör din maskin från DC-bussen. Vissa av dessa skulle vara otroligt dyra, förstås.

Minsta motståndets väg (heh) är att ha samtalet med kraftbolaget. Du behöver ändå göra det, eftersom du inte bara kan släppa en 175A-belastning på sin linje utan tillstånd . Deras försörjningslinjer och utrustning är helt enkelt inte förknippade med en stor belastning! De flesta hus tar 1kw (4A) i genomsnitt, och de är helt beroende av att bostadsbelastningen är intermittent.

Förvänta dig mycket saker att komma ut ur det här samtalet, till exempel 480V - du kan köra din laddning av tre # 6-ledningar istället för två # 0000-talet.

Minns du också om 125% härledningen?

    
svaret ges 10.05.2018 16:25
2

Låt oss glömma tekniken i en minut och bara säga att NEC 230.2 "A-byggnad eller annan struktur som serveras ska levereras av endast en tjänst, om inte tillåtet i 230,2 (A) till (D) och du uppfyller inte dessa undantag. Om du vill argumentera för att tjänsterna är i olika byggnader, så är 230.3-titeln "En byggnad eller annan struktur som inte ska levereras genom en annan".

I sort är det inte tillåtet med kod.

    
svaret ges 10.05.2018 17:43
0

Det kommer inte fungera, du kommer nästan säkert att få ström från 2 olika faser av nytta 3-ph-tillförsel så din nuvarande kommer inte att matcha (du lägger 2 faser av verktyget till kortslutning). Förutsatt att du är på TN-C-S split-fas "amerikansk stil" distribution med transformator för varje användare.
Om du har standard 3-fas fördelning, med ett block som serveras av en enda transformator, kan det fungera, men du måste splittra faserna R-till-R, S-till-S och T-till-T (0V mellan varje par och full delta spänning mellan varje par "par")

Mitt förslag är, i vilket fall som helst, att fråga en serviceuppdatering till ditt kraftföretag.

    
svaret ges 10.05.2018 15:54