Jag har ett rum med 5 duplexutgångar (inklusive 1 GFCI) och 2 enkelpolbrytare på en 20 amp-krets.

Ett utlopp är inte , och arbetar 0V från hot-neutral, 1V från varma till jord och 1V från neutral till jord (och mäter samma spänningar vid direkt beröring av ledningarna, i stället för bara sätter in i behållaren).

De andra 4 (inklusive GFCI) mäter den förväntade ~ 120V från hot-neutral och ~ 0V från neutral-jord, men bara ~ 11V från varm mark (vilket jag anser för att de inte är jordade korrekt?).

Båda enpoliga omkopplare fungerar bra, men jag störde inte med spänningsavläsningar (även om jag säkert kan om det skulle hjälpa till med diagnoser).

Jag har ingen aning om vilka steg att vidta för att ta itu med 0V från hot-neutralt uttag - har någon ett förslag?

    
uppsättning Steve B 31.07.2018 02:28

1 svar

1

För det första är det antagligen anslutna uttaget till en väggbrytare eller en kopplingslåda, som kanske har kopplats från eller tagits bort och täckt över. Spåra ledningarna, antingen med en AC-kretsspårare eller metal / stud finder hitta kryssrutan.

För det andra, hur mäter du spänningen varmjord? En högimpedansmultimeter kan plocka upp AC kapacitivt kopplad från en parallelllinje, och marken kan vara flytande. En uttagstester kan vara bättre. Om det är sagt, om marken är flytande, kanske på grund av dålig anslutning (eller no -anslutning) i en kryssruta, det är en allvarlig säkerhetsfråga. spåra det som ovan och fixa det.

    
svaret ges 31.07.2018 03:03