Är en krets ansluten till två brytare säkra?

4

Vi reded våra badrum och hade en elektriker komma in och sätta i nya ledningar för uttag, värmare / fläkt / lampor och uppvärmda golv. Han var tvungen att byta ut den elektriska panelen, eftersom huset är äldre (1956) och inte hade tillräckligt med utrymme för att uppnå uppgiften. Så installerade han en ny elektrisk panel. Allt var bra ett tag.

Då började lamporna flimra och elektroniska enheter började popa på och av.

Då började 1/2 huset förlora makt. Inga brytare utlöstes.

Vi ringde elektrikeren och han sa att strömförlusten troligen kommer från polen och att ringa i kraftbolaget för att kontrollera linjen.

Strömföretag kom ut, kontrollerade linjen och bestämde att det var något i mitt hus som orsakar brottet.

Sedan har strömmen gått i upp till 24 timmar i taget. Flimmerlampor signalerar avbrottet. Nu är ett gammalt hus de har de flesta ljusen längs en linje. Matsal ljus, kök fläkt ljus och flera utlopp i vårt sovrum ligger på samma linje (det är en ranch) på ena sidan av huset, den andra sidan har flera armaturer och butiker också. Jag gick ner till elpanelen (överraskning ingenting märkt) för att se vilken brytare som orsakade problemet. Gick upp och ner på båda sidor av panelen, men inte en gång gick lamporna eller uttagen ut. Slutligen stängde jag av den ena sidan av panelen (vänster) och började sedan slå på brytare en och en och upptäckte 2 separata brytare 6 ner från varandra i kombination, stäng av strömmen till lamporna och uttag längs denna linje.

Nu med den gamla rutan, inga problem, elektriska flimmer inte, och inte bara 1/2 förlorade huset makt.

Fråga, vad gjorde elektrikeren och är det säkert att vara på 2 brytare så tills han kan komma ut och titta på problemet?

Tack

    
uppsättning JDale 22.04.2016 15:21

3 svar

4

Har elektrikeren bara ersatt servicepanelen, eller (s) arbetade han också med andra saker som att lägga till korsningslådor och sprang nya ledningar? Problemet med 2 brytare (låt oss ringa # 1 och # 7 ansluten till samma krets (lampor i det här fallet) kanske inte finns på servicepanelen, men det kan vara att han felaktigt hade anslutit ledningen från # 7 till befintlig ljuskrets som redan hade kopplats till # 1 före detta vid den nya kopplingsboxen. Du måste spåra där den gamla belysningskretsen kopplades till dessa # 1 och # 7-ledningar.

    
svaret ges 22.04.2016 20:51
2

Det finns inget giltigt sätt för två brytare att styra samma krets. Antingen genom olycka (som föreslagits ovan, dåligt placerad häftklammer) eller övervakning (skapa en direkt skarvning mellan heta ledningar som tillhör två olika kretsar), är det kort mellan utgången på brytaren # 1 och brytaren # 7.

Detta är dåligt, för även om det gjordes genom övervakning och isoleringen inte punkterades har två brytare kombinerat sannolikt en högre strömstyrka än ledningar i varje krets. Till exempel, om varje brytare är 15A, skulle den resa om du försöker rita 15A från dess krets innan du överbelastar tråden. Om du har två 15A brytare parallellt, blir det effektivt 30A-brytare, som inte går lätt och överbelastar kretsen, skulle resultera i smält ledningar inuti väggen (du kan föreställa dig resultatet).

För att skydda dig själv tills problemet behandlas ordentligt, skulle jag föreslå att du alltid håller ett av brytarna avstängt.

Det faktum att dina lampor släpper ut slumpmässigt utan att några avbrott slås ut tyder på att det finns en ledig ledning någonstans i kretsen som matar in dessa ljus. Detta kan eller inte är relaterat till problemet med parallella brytare.

Ställer den uppsättning lampor och utlopp som släpper ihop exakt med lampor och uttag som styrs av två parallella brytare?

    
svaret ges 22.04.2016 21:11
0

Tillåten? Inspekteras?

Vanligen skulle en panelbyte innebära att hela strukturen upp till dagens kod. För en ombyggnad skulle återanvändning av 1956 ledningar inte passera inspektion.

Från dialogen finns ett par noteringar:

  • För många enheter på en enda krets.
  • Låter som att befintliga kablar har återanvändits. Kan vara ok, kanske inte.
  • Det finns ett bågfel någonstans.
  • Det finns ett fel eller kort mellan två brytare.
  • Möjlig neutral fråga vid polen eller den nya panelen.
  • svaret ges 26.04.2016 20:33