Staples i LVL balkar: okej eller att undvikas?

1

Jag har bara lagt till LVL på båda sidor av bärbalken i min källare som var överbelastad på grund av att en 2: a historia läggs till. Den ursprungliga uppbyggda strålen var tre 2x8 naglade tillsammans. Det var helt täckt med 17 eller så NM-kablar för halva längden. Jag drog häftklamrarna och slängde dem i botten av bjälkarna tills LVL tillsattes.

Nu måste jag sätta ledningarna någonstans. Jag beställde några Arlington CableWay (en overhead raceway) som ser väldigt snygg ut från bilder. Detta kommer att gå längst ner på balkarna till halva längden av huset och stoppa vid mina trappor som är fästa vid strålen vid dess mittpunkt.

Jag har 3 NM för ugnen, AC, och andra som fortsatte på förbi trappan på den gamla strålen. Loppbanan är ganska dyr och jag tänkte att jag inte skulle fortsätta loppet för 3 kablar. Även om jag ville, är trappan i vägen och ursprungligen gick de tre kablarna lågt på strålen under fasthållningsplintarna för trappan (ett mycket smalt område) och sedan ut på andra sidan trappan där de flyttades till en hög punkt på strålen för resten av körningen.

Nu till frågan: Vad är meningen med häftning av NM på LVL-balkar ?? Jag frågar för att en vän berättade om ett fall där stämplade fästplattor med en rad skarpa punkter försvagade LVL. Naturligtvis är det här en massa "naglar" i ett litet område jämfört med häftning av 3 kablar. Men det fick mig att tänka på den andra halvan av strålen som hade 17 kablar staplade till den. Om jag inte beställde racerbanan skulle det innebära att jag körde mycket häftklammer i den nya LVL.

    
uppsättning PJD 26.11.2015 17:43

2 svar

2

Oroa dig inte om häften i en stråle. (Det här är strålar som kan ha 3/4 "hål uttråkad i dem - i lämpliga storlekar / avstånd, förstås - så en punktering skulle inte betyda någonting.)

Jag misstänker att din väns berättelse handlade mer om plattans hållkraft än att försämra LVL.

(redigerad för att ta bort "betydande" och ersätt med 3/4 "- tack SP)

    
svaret ges 26.11.2015 17:47
0

Du kan lägga tusen häften i den. Om din LVL är lämplig storlek, bifogad och stödd, kommer elektriska häften inte att skada dig. Om du är orolig för det, behåll bara häftklammerna slumpmässigt fördelade och mot strålens övre del (kompressionsladdad) istället för strålens botten (spänning laddad).

    
svaret ges 26.11.2015 19:14