Är en metod bättre än den andra? Hur så?
Vid en eventuell händelse att man har båda alternativen till sitt förfogande, vilken ska de välja?
Ett exempel där du skulle ha båda alternativen till ditt förfogande skulle leda en taklampa, där din matarkabel innehåller en jordledning, och det finns också en Jordklip på fixturen själv. Du har då valet att fästa nästa ljuskabels jordledare direkt till jordklämman på föregående armatur, eller du kan gräva av den föregående armaturens jordledare.
När jag skriver jordledning , hänvisar jag till den nakna eller grönisolerade ledningen.
Det är ingen skillnad på sättet att fästa säkerhetsplatsen så länge som anslutningen är:
a) Gjord så att den elektriska ledningskoden följs
b) Anslutningen är pålitlig och kommer att förbli tillförlitlig
c) Tillförlitligheten av anslutningen fortsätter år under dess livslängd
Under alla omständigheter har de flesta strömställare, uttag, armaturer idag separata säkerhetsskruvar eller trådspån som är avsedda att vara anslutna till jordkabelns lediga jordledning i elboxen.
Den vanliga sätten att göra saker, i en given kopplingslåda, är att ansluta alla jordkabeln från matningen och ladda kablarna tillsammans med en pigtail som kopplar till fixturen. I ditt exempel skulle den första fixturen i din krets ha tre jordledningar i en trådmutter: marken från tillförseln, marken från grenen (går till nästa armatur) och pigtailen till fixturen själv.
Principen är att alla jordkabeln är knutna till varandra vid något tillfälle i din filialkrets - och alla grenkretsar är bundna i jordningsbussen i huvudpanelen. Så, när man bestämmer var man ska ansluta en ny jordledning, är det inte en fråga om vilken metod som ska användas. Det finns bara en metod: knyta samman alla grunder så att det finns en komplett jordkrets tillbaka till panelen. Inuti fixturen i sig, var noga med att observera alla gränser på antal ledningar under skruvar, muttrar och så vidare.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical grounding Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna