Can Jag kopplar koppartråd till aluminiumtråd?

9

Jag installerar ytterligare glödlampor i min källare. Jag har ett äldre hus med aluminiumledningar.

Kan jag göra detta:

[nya glödlampor] < - koppar - > [gammal glödlampans anslutningslåda] < - aluminium -> [huvudkrets]

Är det säkert / överensstämmer det med kod?

    
uppsättning Rollo R 21.09.2015 15:25

6 svar

13

Ignorera dyra krympare, Ideal Twister Al / Cu (lila) wirenuts är NEC-kompatibla. (Din jurisdiktion kan variera.) De är inte för användning på aluminium till aluminiumanslutningar (vilket är lite förvirrande för mig, men jag avviker). Du kan hitta någon kontrovers på nätet om säkerheten för dessa, så läs upp och bestämma om de är lämpliga för dig.

Ett annat kompatibelt alternativ är kungen AlumiConn, som kan ansluta både aluminium till koppar och aluminium till aluminium. Dessa kräver en exakt vridning av skruvanslutningarna.

Beroende på ledningen som kommer till ditt ljus, kan du behöva gräva koppar till aluminium på ovanstående sätt och sedan dra ny koppar till ljuset.

Jag har hört folk säga att en sprut av no-alox i en standard wirenut är bra, men det är inte kodkompatibel i mitt grannskap. (Och förmodligen ingenstans.) Och det borde vara självklart att en vanlig wirenut absolut inte överensstämmer någonstans.

    
svaret ges 21.09.2015 15:53
9

Straight out av National Electric Code 2014

Splicing wire connectors are required to be marked for the material of the conductor and for their suitability where intermixed. Splicing wire connectors, such as twist-on wire connectors, are not suitable for splicing aluminum conductors or copper-clad aluminum to copper conductors unless it is so stated and marked as such on the unit container or an information sheet supplied with the unit container. The required marking is “AL-CU (intermixed-dry locations)” where intermixing (direct contact) occurs.

Ref: 110.14 Elektriska anslutningar (B) Splicing

    
svaret ges 21.09.2015 15:53
5

Jag köpte ett hus med aluminium ledningar så jag var tvungen att utbilda mig själv om vad som var så annorlunda. Det enda sättet som sägs vara säkert att ansluta koppar och aluminium är genom en skarvkontakt. Specifikt måste du ansluta ledningarna individuellt så att de inte är korrekta.

Idealiska kontakterna (lila, för aluminium) anses inte som en bra lösning eftersom allt de gör innehåller en pasta som ska hjälpa till att förhindra korrosion. Det kan vara vilseledande att du har "fixat" problemet och gör dig till en falsk känsla av säkerhet

The effectiveness of “pigtailing” using twist-on connectors has been evaluated by CPSC staff. In CPSC-sponsored laboratory testing and life tests, substantial numbers of these connectors overheated severely.

Vad pigtails misslyckas med är den andra risken för att aluminium / koppar sammanfogas: termisk expansion . Problemet här är att ledningar under belastning kommer att värma upp lite. På grund av att koppar och aluminium expanderar i olika takt gör det möjligt för dina pigtails att flytta några. Ledningarna kan arbeta sig lös inuti muttern, skapa en bågsituation och så småningom bli en brandfara, vilket visas av den här bilden

Såvarförmisslyckasintevarjekoppar-till-aluminiumpigtailsåhär?Mestadelsberordetpåattvidlägreampereproducerarledningarnamycketlitenvärme.Somsådankandu"vissla förbi kyrkogården" och installera dessa, i hopp om att du aldrig ändrar kretsen till där trådarna kan producera tillräckligt mycket värme för att arbeta sig lossna i ett ljusbågsfel.

Splicing är den enda sanna säkra lösningen, eftersom det gör att trådarna kan expandera i olika takt.

Jag gick med AlumiConn-splicingprodukten. (Copalum, den andra splitsningen för denna situation, är endast för elektriker, eftersom det kräver specialverktyg). De innehåller inte bara skarv, de innehåller antioxidantgelé som redan är tillsatt. Det är relativt lätt att hitta (en lokal stor låda och en lokal elektriker butik bära dem, även om de är dyra) och kan installeras som DIY så länge du får låsarna tillspända till momentmomentet (jag köpte en momentskruvmejsel sedan Jag hade så många att ersätta). Du kan använda en icke-vridmomentmetod om du vill. Se också till att trådarna faktiskt är anslutna genom att ge dem en bogserbåt. Jag kunde ersätta flera ställen där tidigare elektriker (och till och med den tidigare ägaren) helt enkelt använt vanliga pigtails och korsade sina fingrar. Hittills har de varit mycket effektiva för att låta mig splittra koppar i.

    
svaret ges 03.07.2016 22:40
1

Du kan hitta WAGO 273 med kontaktpasta inuti från fabriken, åtminstone har min närbutik dem. Vilken WAGO har konserverad kärna som kan anslutas säkert till både aluminium och koppartråd. Kontaktpasta skyddar mot fukt (som kan ansluta ledningar och de kommer att korrodera) och även ha lite kornmaterial för att avlägsna ytoxidation från tråd.

Arbeta med aluminiumtråd kräver kunskap om det egenskaper:

  • det gör galvaniskt par med koppar och kommer att korrodera
  • det har större motstånd som koppar, så koppar och aluminiumkablar av samma diameter är inte lika
  • Det kan lätt brytas, det beror faktiskt på trådlina, men var medveten om att vissa legeringar är väldigt svaga.
  • under konstant tryck kommer det att flöda. Därför kan aluminiumtråd inte användas i skruvade anslutningar - aluminium kommer att strömma och anslutningen ökar motståndet i tid. Om du tittar inuti WAGO ser du att de använder våren för att applicera konstant spänning på tråd och kärna för att förhindra bortkoppling av ledningar.
  • de oxiderar på ytan, i själva verket oxiderar även coper-kablarna. Du kan skrapa gammal tråd med kniv för att ta bort oxidskiktet och få tillgång till metallkärna, vilket minskar motståndet av kontakt.
  • När Al korroderar (oxiderar) i närvaro av syre (i luften) bildar det Al2O3 (aluminiumoxidvitt pulver) som är icke-ledande. I motsats därpå oxiderar koppar i närvaro av O2 för att bilda olika föreningar (beroende på exakt kemi), vilka är ledande. Detta är en av anledningarna till att kopparanslutningarna är mer tillförlitliga över tiden, och kräver ingen korrosionshämmare (som NoOx). Även när koppar korroderar, är strömmen av el vanligtvis opåverkad.
  • Var medveten om egenskaperna och du kan säkert bli av med hantera aluminiumtrådar.

        
    svaret ges 22.09.2015 22:36
    1

    Aluminiumproblemet är en intressant.

    Till viss del, för att du inte bara behöver förstå problemen som uppstår i aluminiumanslutningar, utan också hur koden hanteras.

    Problem med aluminiumtråd uppstår i al-to-cu-skarvar, aluminium-till-enhet-anslutningar och al-to-al-splitsningar förmodligen i den ordningen störst till minsta.

    Den nationella elkoden dikterar att produkterna används i sin angivna kapacitet och bara så. Vidare, om produkten är "listad" betyder det inte att du får använda den, eftersom "myndigheten har behörighet" kommer att få det sista säga.

    Idealiska lila trådnötter är listade och måste användas enligt produktinstruktionerna. Några av misslyckandena härrör från att placera till många ledare i enheten. Jag skulle säga att anställa en elektriker för att säkerställa korrekt installation och användning, men jag har sett några överdrivna kontakter, bland annat.

    Alumiconn-kontakten är det bästa alternativet för vägen. Du skulle behöva en vridmomentskruvmejsel.

    Slutligen finns det copalum som är överlägset den bästa processen, men du måste vara en licensierad elektriker, fabriksutbildad och ha krympverktyget hyrdat till dig (de gör det för att förhindra felaktiga installationer).

    Hyr en professionell: Jag ser aluminiumproblemet kommer upp mer och mer under hemförsäljningen. Långivare och försäkringsbolag kräver att ledningen ska åtgärdas av en Licensierad Professionell, och får ett undertecknat brev inklusive entreprenörens namn, deras licens och annan relevant information.

    Jag nämner detta för att om du försöker göra det här, kan du fastna att anlita någon som mig själv för att komma och verifiera att det är korrekt. Om jag skulle få en sådan begäran skulle jag behöva inspektera varje enhet och det skulle ta mig nästan lika länge som att göra saneringen.

        
    svaret ges 13.03.2017 04:00
    0

    Stuff som splicing-kontakter eller push wire connectors är för det ändamålet. Båda löser problemet med att ansluta två olika metaller som normalt inte kan utföras direkt. Du måste ange speciell kontaktpasta till aluminiumtrådar innan du sätter i dem i kontakt. ( En annan källa. ) De två typerna skiljer sig något i användningen.

    Splicing-kontakter är dyrare men kan även användas enkelt med strängade trådar eller flätade ledningar. De senare är billigare och är endast lämpliga för solida ledningar.

        
    svaret ges 21.09.2015 22:01