Byta ben till ljus / takfläkt med två 14/2 kablar

0

Jag installerar en takfläkt med ett ljuskit och vill styra fläkten och ljuset separat från två separata brytare i samma tvågångslåda via ett omkopplingsben (ström in genom fläkten). Det verkar som om jag behöver 4 ledningar för detta - en varm, två last och en neutral. Skulle det vara en kodöverträdelse att använda två 14/2-kablar för att uppnå denna uppgift? Jag kunde köpa 14/2/2, men det är inte allmänt tillgängligt och är dyrt. Överväger jag det här, eller är det ett enklare sätt att göra det?

Tack så mycket på förhand för hjälp.

    
uppsättning Uncle Woody 23.09.2018 14:56

2 svar

1

Två kablar kommer inte att flyga, troligtvis

Klyvning av ledningarna här mellan två 14/2 kablar skulle vara en 310.10 (H) /300.3 (B) överträdelse för att ha obalanserade strömmar i var och en av kablarna. Att använda en 14/2 och en 14/3 är sannolikt också ett icke-alternativ, eftersom många fläkt / ljuskontroller antar en gemensam alltid het för båda sidor av kontrollen, och återigen medför obalanserade strömningar i spel.

Smurf (rör) till undsättning, dock!

Medan 14/4 eller 14/2/2 definitivt kommer att fungera för den här applikationen (kontrollera med ditt lokala elförsörjningshus - de borde kunna få dig anständigt pris på dessa saker om big-boxen klarar dig på det ), det finns också ett annat alternativ - kör ett ENT ("smurf-rör") mellan växellådan och fläktlådan. En 1/2 "handelsstorlek ENT kan passa 11 (!) 14AWG THHN-ledningar bredvid en bara 14AWG-mark, och ger dig också flexibiliteten att använda regnbågen till din fördel, välja trådfärger baserat på applikation istället för att vara bunden av monotonen av NM-kabel. Dessutom gör det att lägga till ytterligare ledningar till den slingan senare trivial jämfört med att rippa ut och ersätta en kabel, vilket lindrar oro om att behöva tillhandahålla en oanvänd neutral nu.

Du behöver behållare med 1/2 "ledningsknappar, eller försiktigt skapa egna KO med en KO-punch eller KO-hålsåg (en 1/2" handelsstorlek KO är 7 / 8 "i diameter för att rymma en vanlig ledningskontakt eller kabelklämma) om du har billiga plastlådor utan rörledningar. Dessutom är strandad THHN din vän här - det är mycket lättare att arbeta med än solid tråd på grund av dess flexibilitet.

    
svaret ges 23.09.2018 17:21
0

Generellt behöver du bara 3 ledare och en mark. Ett neutralt, ett växelben för fläkten, ett växelben för ljuset och naturligtvis jordledaren. Vanligtvis körs en 12/3 w / jord eller en 14/3 w / jord (det beror på brytaren 12 för en 20A brytare och 14 för en 15A) tar hand om detta.

Behöver du en fjärde ledare för något annat, eller säger du att du behöver dra en varm ledare från fläktlådan ner till växellådan? Om så är fallet behöver du fortfarande en 14/3 eftersom NEC 2014 inte kräver att du drar en neutral till växlingsboxen, men NEC 2017 kräver det.

    
svaret ges 23.09.2018 15:48