Varför beräknas elektrisk värmekapacitet med användning av golvyta istället för rymdvolym?

1

Gör några läxor för en kund som vill installera elektrisk baseboard värme. Som jag försöker bestämma hur många fot / watt jag behöver. Jag sprang över några riktlinjer som är meningsfulla, förutom att de använder "X" antal watt till kvadratfotförhållanden.

Varför skulle det inte vara "X" antal watt till kubisk fot i rymden? Skulle det inte vara mer korrekt?

    
uppsättning Alan Finney 23.11.2016 02:00

4 svar

2

Golvytan används av två anledningar:

  • Temperaturen i ett rum är ett resultat av en balans mellan den takt som värmen går in i och hur mycket den går förlorad genom väggarna. Tabellgraden är i sin tur proportionell mot väggytan, golv och takets yta, vilket för en normalformad byggnad är ungefär i förhållande till golvområdet.
  • Golvområdet är lättare att mäta.
  • svaret ges 23.11.2016 03:23
    2

    Om du gör det här ordentligt innebär det mycket mer än kvadratmeter eller kubikfot: du behöver göra en värmeförlustberäkning . Ingångar inkluderar:

    • Utomhus design temperatur (hur kallt det kan bli)
    • Byggnadens yta, indelat i typer (vägg, dörr, fönster, vind, grund)
    • U-faktorn för varje typ av yta
    • Mängden luftläckage genom byggnadskuvertet

    Resultatet blir den mängd värmeffekt som behövs för att hålla insidan av huset tillräckligt varm vid designtemperaturen. Då kan du kasta in värmenes effektivitet och sluta med dina värmebehov.

    Det här är inte att säga att du måste göra en värmeförlustberäkning; back-of-the-envelope tekniker kan ge dig en ballpark uppskattning. Observera att det är oerhört lätt att över -uppskatta dina värmebehov, vilket kan leda till en dyrare och (för olja eller gas) mindre effektiv system.

        
    svaret ges 23.11.2016 03:37
    0

    Riktlinjerna är sannolikt uppställda av tillverkaren. Eftersom det finns så många variabler relaterade till uppvärmning försöker de nog bara att hålla det enkelt.

    Faktum är att vissa typer av uppvärmning förmodligen är mer effektiva när de används hela tiden utan att knappast användas. Och egentligen kan termostaten justera för problem om värmeförlust / behövs är av med 20-30%. Din baseboard värmare kan vara på en timme om dagen eller 10 timmar.

    Vanligtvis är elvärmare mycket ineffektiva om de slås på och av hela tiden. Jag skulle försöka installera minsta. Verkligen är den största oroen med att uppställa värmeelement så här, hur mycket luft cirkulerar? Betydande om jag värmer detta rum, kommer det att blöda över till ett omgivande område. Mycket annorlunda med ett öppet utrymme mot 8 små rum.

        
    svaret ges 24.11.2016 01:44
    0

    Alla värmebehov kommer från överföringen av värme genom utsidan, och inte inuti rummet. Såsom Mark och Dan nämnde i deras svar behöver du bara hitta den mängd värme som släpper igenom de utsatta ytorna och lägger till en infiltreringsfaktor och "shazam" där värmebehovet är. Du behöver fortfarande lägga till en pick-up-faktor för att få rätt watt som behövs i varje område. Gå och köp en bok i din lokala bokhandel om värmeförlustberäkning.

        
    svaret ges 03.02.2017 13:54