Jag har en galax gjutjärnspanna och jag försöker bestämma var man ska fästa "c" -tråden på ugnen för min nya WiFi-termostat. Kabeln är en 18/5 men använder bara 2 av 5 ledningar för närvarande. Baserat på andra trådar jag har läst det låter som att jag kan använda en av de lediga ledningarna för en 'c'.
Jag har bifogat ett foto där termostaten ansluts till ugnen (A).
Jag är inte så bekant med termostaten ledningar och jag har försökt att märka bilden baserat på vad som ser på ugnen. (TH eller TR)
termostat Rh = TH2 termostat W1 = TH1 (vit tråd)
Baserat på den andra bilden, skulle jag säga att TR2
skulle vara ansluten till terminalen C
. För att detta ska fungera måste du dock byta TH1
och TH2
. Eftersom TR1
är associerad med TH1
, bör TH1
vara R
-ledningen medan TH2
ska vara W
-ledningen.
Den kompletta kretsen bör vara:
TR1
- > TH1
-> R
på termostat - > W
på termostat - > TH2
-> TR2
.
Då kan du ansluta en kabel från TR2
till C
-terminalen på termostaten.
OBS! Om transformatorn inte är dimensionerad för att stödja termostatens extra belastning, kan du sluta blåsa en säkring eller steka transformatorn.
Läs andra frågor om taggar thermostat-c-wire Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna