Da en delpanel måste vara isolerad ledning

1

Jag installerar en 60amp-subpanel och vill slipa panelen på en jordstång. Jag har 8awg oisolerat koppar och vill veta om det kan användas för detta eller behöver det isoleras. Det kommer att resa genom träramning till utsidan för mark.

    
uppsättning M. Ennis 27.01.2019 05:47

2 svar

2

Ingen isolering krävs. Men jordning till en stång räcker inte, du måste också köra en jordledning tillbaka till matningen.

Smuts är en dålig ledare och du kan inte förvänta dig att den returnerar 100 ampere + det måste för att försäkra en breaker-resa under ett jordfel. När det inte kan, kommer det inte att resa och lämna ett tillstånd där alla dina grunder är energiserade vid linjespänning.

    
svaret ges 27.01.2019 06:33
1

Kabeln du pratar om behöver inte isoleras.

    
svaret ges 27.01.2019 06:05