Varför min vakuumresa min brytare

1

Jag har fyra sovrum på övervåningen med varje sovrum som körs av en Eaton 20 Amp Arc Fault Breaker. När min 12 Amp dammsugare är ansluten till något uttag i tre av sovrummen, fungerar det bara bra. Men när den sitter i ett uttag i sovrummet, går brytaren omedelbart. Efter flera timmars felsökning är här vad jag har gjort: 1. Isolera uttaget som är den första i serie från brytaren från alla andra växlar och utlopp i sovrummet. Jag har inspekterat ledningarna och bytt ut utloppet med en ny. 2. Jag bytte ut den nuvarande brytaren med en från de andra sovrummen som fungerar bra med vakuumet - det slog genast av brytaren. 3. Jag köpte en ny Eaton 20 Amp Arc Fault Breaker och samma sak --- resor omedelbart. Jag är förlorad ... vad kan jag eventuellt göra nästa?

    
uppsättning Phil 05.03.2017 05:46

1 svar

2

Ärligt, med dessa typer av skyddsanordningar är problemet ofta exakt vad som står på tennet .

En AFCI-brytare är konstruerad för att leta efter bågfel, huvudsakligen i byggnadskabeln. Du har bytt brytare runt, problemet rör sig inte med vakuumet, det rör sig inte med brytare, det har stannat i sovrummet. Occam's Razor: det är i sovrummet ledningar.

Eftersom ledningsproblem nästan alltid finns i trådändar eller enheter, byter jag förebyggande byte av varje behållare med en fin skruvkläm typ av entreprenörsklass.

    
svaret ges 05.03.2017 07:17