HUM-terminalen på de flesta ugnar är en 120VAC-terminal. Om du vill använda HUM-terminalen för att styra luftfuktaren, måste du använda en steg-down-transformator för att släppa den till 24VAC.
För att mäta spänningen på HUM-terminalen:
När ugnen körs i värmemodus, bör du mäta ~ 120 volt ca 1 sekund efter att blåsarmotorn startar.
"HUM relay closes on any heating call (HP/Gas) approximately 1 second after the blower motor starts"
- Från tillverkarens litteratur
Enligt tillverkaren är HUM-terminalen nominell för 1 ampere vid 120 volt.
Du kan kan enkelt ansluta ledningen från luftfuktaren till W
-terminalen i ugnen istället för direkt till transformatorn. På det sättet kommer fuktaren bara att få ström när termostaten kräver värme. Men utan att veta mer om ditt system är det omöjligt att säga säkert om det kommer att fungera. Vänligen ange luftfuktarens märke och modell och ett kopplingsschema / foton om du vill ha ett mer korrekt svar.