How ska jag ansluta min luftfuktare till HUM-terminaler?

0

Hade mitt system ersatt förra sommaren. När de hakade luftfuktaren gick de bara till transformatorns utgång för ström. Nu när fuktigheten ligger under börvärdet, körs vattnet även om systemet är avstängt. Gör lite forskning Jag hittade att denna enhet har HUM-terminaler. Hur kopplar jag min luftfuktare till s9v2 HUM-terminalerna? Jag sätter en multimeter över terminalerna för att se om dess 120v eller 24v men bara få 0v. Detta mättes under ett samtal för värme och utan samtal. Mäter jag korrekt Eller är det från en terminal till någon annanstans?

Modellnummer S9V2B060U3PSAAA

Tack, Scot

    
uppsättning Scot H 08.01.2018 00:57

2 svar

1

HUM-terminalen på de flesta ugnar är en 120VAC-terminal. Om du vill använda HUM-terminalen för att styra luftfuktaren, måste du använda en steg-down-transformator för att släppa den till 24VAC.

För att mäta spänningen på HUM-terminalen:

  • Ställ in din voltmeter för att mäta AC-volymer.
  • Placera en sond på en HUM-terminal.
  • Placera den andra sonden på den andra HUM-terminalen.
  • När ugnen körs i värmemodus, bör du mäta ~ 120 volt ca 1 sekund efter att blåsarmotorn startar.

    "HUM relay closes on any heating call (HP/Gas) approximately 1 second after the blower motor starts"

    - Från tillverkarens litteratur

    Enligt tillverkaren är HUM-terminalen nominell för 1 ampere vid 120 volt.

    Du kan kan enkelt ansluta ledningen från luftfuktaren till W -terminalen i ugnen istället för direkt till transformatorn. På det sättet kommer fuktaren bara att få ström när termostaten kräver värme. Men utan att veta mer om ditt system är det omöjligt att säga säkert om det kommer att fungera. Vänligen ange luftfuktarens märke och modell och ett kopplingsschema / foton om du vill ha ett mer korrekt svar.

        
    svaret ges 08.01.2018 13:00
    -1

    Din HUM-terminal är antagligen 24v DC. Kontrollera dina scheman för att bekräfta. Du kan då testa för ström när ugnen ger värme.

    Om din HUM-terminal är märkt för tillräckligt med ström för att driva din luftfuktare (om du inte har en ovanlig inställning, är de förmodligen) och om din luftfuktare använder 24v DC. Du kan förmodligen hoppa över transformatorn och leda din luftfuktare direkt till HUM och vanliga terminaler. Detta fungerade för mig på min ugn. Din körsträcka kan variera. Gör inga ändringar om du inte bekräftat alla detaljer och är övertygade om dina ändringar.

        
    svaret ges 08.01.2018 01:50