Är det ok att använda en jordstav på en underpanel istället för en fjärde tråd?

2

Jag förstår att du kör den neutrala kabeln tillbaka till huvudpanelen och inte binder underpanelen ... men kör utrustningen bakåt till huvudpanelen verkar få motstridiga svar.

Om kod kräver det antar jag att det beror på att huvudpanelen ska vara tillräckligt jordad men är den mot kod för att även installera en jordstav på underpanelen för att vara säker? Om underpanelen är monterad på en metallpinne eller metallbyggnad skulle den inte vara jordad ändå?

Att prata med olika så kallade experter, säger vissa på lång sikt till en delpanel, bara installera en jordstav på den platsen och spara kostnaden för en fjärde tråd .

    
uppsättning Roko100 27.09.2017 16:46

2 svar

4

För att underlätta detta, överväga jordledaren (jordledaren) som en backupneutral. Det används inte om inte ett jordfel uppstår. I så fall är det endast avsikten att ge en väg tillbaka till källan så att en skyddsanordning kommer att resa. (brytare, säkring, etc.)

Din jordningselektrodsystem å andra sidan, jordstången här används endast för överspänning på linjen, såsom statisk eller potentiell blixt. Även om vi binder grundsystemet, tjänar de två olika syften.

Så för din första fråga: nej, det är inte mot kod för att installera en jordstav på underpanelen. Det krävs faktiskt med kod.

NEC 2014 - 250.32(A)

Grounding Electrode. Building(s) or structure(s) supplied by feeder(s) or branch circuit(s) shall have a grounding electrode or grounding electrode system installed in accordance with Part III of Article 250. The grounding electrode conductor(s) shall be connected in accordance with 250.32(B) or (C). Where there is no existing grounding electrode, the grounding electrode(s) required in 250.50 shall be installed.

Det enda undantaget till att om du bara körde en enda krets (eller multiwire-grenkrets) med en jordledning, skulle du inte behöva ett elektrodsystem.

Nu på din nästa fråga om en metallplåt / metallbyggnad fungerar som en elektrod: ja och nej. Det finns några villkor där dessa kan gälla, men de måste ha direkt kontakt med marken (jorden själv, smuts eller betong nedan). Kolla in 250.52 (NEC 2014) för listan över elektroder som kan användas.

Slutligen måste alla nya matare till uthus innehålla en jordledning. Tidigare var de inte skyldiga, men det här är inte längre lagligt eller upp till kod för nya installationer. Ändringar av befintliga 3-trådiga system kräver emellertid inte att en ny jordledning träder så länge den passar några krav på undantaget. som ses i 250.32 (B) (NEC 2014)

    
svaret ges 27.09.2017 17:44
2

Så du vill hålla en stav i marken och använda den som en mark i stället för marktråden . Låt oss se hur det fungerar.

Elektrisk ström sträcker sig i slingor, och vi är oroade över två separata slingor. Först, naturlig el (blixt och ESD) - den kommer från jorden och vill återvända till jorden. Ground stavar är bra för detta.

För det andra, konstgjord el (strömförsörjning). Detta kommer från genereringsanläggningen eller i omvandlaren från släpvagnen. Eftersom det är en artificiell källa, vill den återvända till den källan - inte jorden . För det behöver du en jordledning tillbaka till källan (servicepanelen).

Okej, så utan en jordbearbetning, vad händer när ett ljus eller verktyg utvecklas svårt från varma till jord? Det borde rita ungefär 300 ampere och magnetisk-resa brytaren. så låt oss följa ampere.

  • genom det lokala jordningssystemet
  • till skurets jordstav
  • till smuts
  • ?????

Oavsett om smuts skulle kunna bära 300A, skulle vi inte använda ledningar! Så smuts kommer inte att kunna returnera den stora felströmmen. Som ett resultat flyter jordsystemet upp till 120V. Nästa kille som berör en switchplatta blir spikad.

Med markstången kan du göra mer

Jag gillar verkligen inte tanken på en utomhus-underpanel utan en lokal jordstav. Det är lokalt av en anledning, och den anledningen går inte bort utan en struktur där.

För vad det är värt, kan du dock lägga ett parti mer upp den dyra ledningen. Det skulle inte vara något problem med en 240V / 50A, 240V / 100A eller 240V / 125A panel uppe på samma trådar ... speciellt om du redan har 480V, 575V eller 600V i byggnaden. Kom igen och fråga om du någonsin kommer att behöva det.

    
svaret ges 27.09.2017 20:16