Jag har en metall taklampa ljuskrona sak som tar 4 * G9 glödlampor. Jag ersatte nyligen halogenerna med lysdioder (specifikt länk )
Det märkliga är att när LED-lamporna är avstängda lyser LED-lamporna en mycket mjuk glöd (men Halogenerna inte). Betyder det att något är fel med mina ledningar?
Jag är i Storbritannien, och lampan servas av 2 switchar. Även om jag stänger av strömbrytaren för belysningen, slutar de glöda.
Du har något annat i kretsen som använder en liten mängd ström och som omger växeln.
En smart switch av något slag kommer att göra detta men det finns andra enheter som också gör det, till exempel en strömbrytare (så att du kan hitta den i mörkret)
Problemet här är att på byta platser har du generellt ingen neutral present. Lev bara och byt live (och jord). Så belysningen kan inte kopplas parallellt men musen är i serie med ljuskretsen. När du slår på strömbrytaren slås lampan av, eftersom strömbrytaren kortslår belysningen så att det inte längre finns någon potentiell skillnad över den.
Dessa saker passerar en mycket liten ström, vid lägre spänning, genom resten av kretsen. Detta är inte tillräckligt för att glödlampor eller halogenlampor ska glöda, men räcker för att vissa LED-drivkretsar ska börja fungera.
Läs andra frågor om taggar lighting electrical uk Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna