Varför mäter jag lågspänning när jag kopplar denna fluorescerande fixtur till en befintlig krets?

1

Mitt badrum har två brytare: en [var] ansluten till två strålkastare (med CFL) och en [var] ansluten till en fluorescerande väggsconce (en av de fula cirkulära plastartiklarna som jag inte kan tycka att hitta på Google). För att få plats för en takfläkt i brytningsfacket och eftersom det inte finns något behov av två strömställare för tre ljus skapade jag en enda krets för att köra alla ljus.

Problemet är att lamporna inte lyser. Spänningen över kretsen mäter något som 24V. När jag byter ut den fluorescerande sconce, fungerar överbelysningen och spänningen över kretsen mäter en lämplig 115V (tillräckligt bra).

Kan väggfluorescenter (det finns två externa förkopplingar i skenan, det tar två av dessa glödlampor ) ansluten till en huvudledningskrets? Jag ser i den här relaterade frågan att det finns något om dem som behöver kopplas parallellt, snarare än i serie, men svaret är lite dumt för mig. Om de behöver kopplas parallellt, kan de köras på samma krets? Jag skulle också gärna ersätta denna fula sconce.

    
uppsättning kyle 14.07.2012 05:24

1 svar

3

Enkelt svar på din fråga är: Alla lastanordningar måste anslutas parallellt, aldrig i serie. Det betyder att du behöver mata varje fixtur med 120vac. Du kan använda en enda ledning av tråd, men matningen till nästa armatur måste anslutas så att heta och neutrala alltid ansluts oavbrutet till varje fixtur. I stort sett måste den svarta hettråden som kommer från strömbrytaren anslutas till den svarta ledningen till nästa armatur samt den svarta kabeln för den lokala fixturen i samma kabel. Samma sak gäller för neutrala och jordledare. Detta är parallellkoppling. Om du fortfarande har en lågspänningsläsning har du en defekt ballast eller en öppen neutral.

    
svaret ges 17.07.2012 12:40