Är mitt vindgolv över mitt garage tillräckligt starkt för att använda den för förvaring och kanske som ett litet arbetsområde?

7

Jag skulle vilja använda vindsutrymmen ovanför mitt garage med 2 bilar för lagring av föremål runt huset och garaget, och om möjligt utnyttja en del av utrymmet som ett litet arbetsområde. De tidigare ägarna lämnade utrymmet med några slumpmässigt placerade bitar av spånskiva och annat platt trä (inklusive en gammal dörr!) Över bjälkarna för att hjälpa till med att gå runt där uppe. Jag vill lägga ner någon konsistent tjocklek plywood eller bra kvalitet partikel (fiber) bräda som golv.

Men först måste jag se till att det jag har är tillräckligt starkt, och om inte, få några bra idéer om hur man förstärker det tillräckligt. Jag skulle vilja få lite expertråd angående detta.

Jag har inkluderat en uppsättning bilder som har text i dem för att hjälpa till att förklara min situation och mina frågor. Att tänka på att förstärkning är en bra idé, jag inkluderade några idéer jag har för det, förklaras i bilderna. Jag skulle vilja veta om mitt förslag är tillräckligt för att stärka golvet tillräckligt.

Vänligen se vad jag har visat och förklarat och ge mig din feedback. Det skulle mycket uppskattas!

Efter att ha lagt upp mina frågor och originalbilder gav Chileab Construction mig en bra feedback och frågade några bra frågor. Baserat på vad jag har lärt mig föreslår jag att man lägger till en stålhjälm över hela mittrummet för att stärka / stela golvet. Chileab frågade om de bärande punkterna för strålen, så jag tog några ytterligare bilder och skapade ett par skisser (första skiss utan stråle, andra skiss med den föreslagna strålen tillagd) för att hjälpa till att visa detta. Jag ser fram emot vad Chileab Construction tycker om den här idén (och andra som kanske vill kommentera).

Jag läste David Fransks fråga och jag skulle vilja svara honom här. David frågade hur jag fäst bjälkarna på undersidan av stålstrålen. Vad jag gjorde var att använda bitar av tunga mätinstrument L-parenteser som jag köpte hos en lokal hemförbättringsbutik (Menards). Jag använde två L-konsoler per strål, en på vardera sidan av stålstrålen. Det har gått över 3 år sedan jag arbetade med det här, men jag tror att jag kom ihåg att jag använde 3/8 "vagnskruvar för att fästa varje L-konsol i stången (två vagnskruvar per L-konsol). Jag använde en bricka under varje mutter, mellan muttern och L-konsolen. Jag tror att jag använde låsmuttrar. För att fästa toppen av varje L-konsol till bottenflänsen i stålhjälpen bestämde jag mig för att skapa en "smörgås" remsor av ganska tunga svetsstål "remsor" (jag tror att de är 1/8 "tjocka), som jag också köpt hos hemförbättringsbutiken, tillsammans med en stack tjocka brickor. Jag använde en tung högkvalitativ stål 1/2 "-bult för att löpa igenom varje L-konsol, tvättstacken och stålremmen. Resultatet var en ledning som bildades genom att klämma kanten på strålflänsen mellan stålremmen och L -brygga, med stapeln av brickor där för att symmetriskt ladda bulten (fördela klämbelastningen över brickorna och strålflänsens kant och låt inte balkens fläns försöka glida ut). Det är svårt att förklara, så jag kommer att inkludera några bilder som jag tog tillbaka vid tiden för att förhoppningsvis hjälpa dig att se vad jag pratar om. Något att notera är att jag var tvungen att mala av en bra mängd varje bricka så att jag kunde hålla 1 / 2 "bult nära strålflänsens kant för bästa hållfasthet i fogen. (Varje stapel av brickans tjocklek motsvarade balkflänsens tjocklek.)

Flervisningar:

    
uppsättning Al Schuppe 14.12.2014 23:03

1 svar

2

Du har 2x6 balkar 16 "oc och låt oss antar att # 2 firar MAXIMUM spam (där de stöds underbärande vikten) för en 20 lb dödbelastning är 9'10" och för 10 lb dödladdning: 13 "2"
Du visar 11 '+ - i foto men det är oklart om det finns stöd på den tiden. du kan kontrollera spanbordet på: länk

Det finns en intressant inramning på vinden: Den 2x4 vid toppen av triangeln som sitter ovanpå takbalkarna är mycket udda, enligt min mening. Det överför en last från taket till taket, och om inte det finns en vägg under: du har nog en båge i taket vid den punkten nedan.

Såååå: minimalt lagringsutrymme, beroende på stöd vid 11'3/4 "-punkten. När du har lagt ner golv där, även med intentionerna om att hålla det ljus där - folk glömmer i tid ....

När det gäller att böja upp bjälkarna med 2x8s som är ett alternativ - men den totala spänningen är viktigare. Hela hela bredden stöds inte? och i så fall vad är det totala spannet?

    
svaret ges 14.12.2014 23:24