Can en 20 amp krets har en 14 gauge pigtail direkt till en behållare?

7

Jag byter om en liten del av en vägg och jag är förvirrad över en kombination av NEC och de produkter som jag kan hitta.

Jag arbetar med en 20 amp krets (med 12g tråd naturligtvis). Jag ansluter 4 behållare vardera i sin egen låda, 15 amp-behållare för normalitet. Men terminalerna verkar inte acceptera 12g tråd, även på skruvarna. Min första reaktion var att göra pigtails 14g pigtails, så att 14g-kranen går direkt till behållaren och används inte för att mata resten av kretsen. 12g i lådan, 12g ut ur lådan och 14g inuti lådan bara.

Är den typen av skarv tillåtet, eller borde jag se hårdare ut för ett 15-stiftsuttag som lättare kan acceptera 12g tråd?

    
uppsättning andyortlieb 01.02.2014 05:28

6 svar

7

Jag skulle säga att 14 gauge tråd var som helst på en 20 amp krets är inte OK. Syftet med brytaren är att avbryta strömmen innan kablarna överhettas. Om du kopplar in flera enheter på ett uttag med totalt 20 ampere, kommer du att överstiga den säkra arbetsförmågan hos den 14 gauge-kabeln utan att släcka brytaren. (Du kan vara mindre än 15 amp för varje enskilt uttag, men mellan de två uttagen på en duplexbehållare kan du överstiga 15 amp-värdet på 14 gauge).

12 gauge tråd är lite tuffare att arbeta med men jag har aldrig haft mycket av ett problem att få den kopplad till uttag. (Att arbeta med extra styvhet och bulk i kryssrutan är det problem jag normalt sett har märkt.) Men kanske kan du hämta 20 amp-behållare, även om du inte förutser att du använder 20A-apparater? Självklart behöver en 20A-behållare stödja 12GA-ledningar ...

    
svaret ges 01.02.2014 06:15
11

National Electrical Code 2008

Article 210 Branch Circuits

II. Branch-Circuit Ratings

210.19 Conductors — Minimum Ampacity and Size.

(A) Branch Circuits Not More Than 600 Volts.

(2) Multioutlet Branch Circuits. Conductors of branch circuits supplying more than one receptacle for cord-and-plug connected portable loads shall have an ampacity of not less than the rating of the branch circuit.

Det betyder att i ditt fall måste du använda 12 AWG-ledare för att fästa behållaren.
Anmärkning: En duplexbehållare räknas faktiskt som två behållare enligt NEC

Det finns dock situationer där 14 AWG-ledare kan användas på en 20 ampere-krets.

(4) Other Loads. Branch-circuit conductors that supply loads other than those specified in 210.2 and other than cooking appliances as covered in 210.19(A)(3) shall have an ampacity sufficient for the loads served and shall not be smaller than 14 AWG.

Exception No. 1: Tap conductors shall have an ampacity sufficient for the load served. In addition, they shall have an ampacity of not less than 15 for circuits rated less than 40 amperes and not less than 20 for circuits rated at 40 or 50 amperes and only where these tap conductors supply any of the following loads:
(a) Individual lampholders or luminaires with taps extending not longer than 450 mm (18 in.) beyond any portion of the lampholder or luminaire.
(b) A luminaire having tap conductors as provided in 410.117.
(c) Individual outlets, other than receptacle outlets, with taps not over 450 mm (18 in.) long.
(d) Infrared lamp industrial heating appliances.
(e) Nonheating leads of deicing and snow-melting cables and mats.

Kontrollera enheten


Klicka för större bild

Push in #14 CU solid wire for 15A branch circuit only.

Installation Screw Terminal > #14 - #12 AWG CU Wire Only.

På baksidan av den här 125V 15A duplexbehållaren står det att du kan använda 14 AWG eller 12 AWG koppartråd när du avslutar på skruvplintarna, men att 14 AWG-koppar måste användas när du avslutar vid push-in-terminalerna. Det står också att om du använder push-in-terminalen och 14 AWG-koppar, kan den bara användas på en 15 ampere krets. Om du installerar detta på en 20 ampere krets med 12 AWG-kabel måste du använda skruvplintarna.

    
svaret ges 01.02.2014 16:51
4

Det finns mycket få gånger när du kan ha # 14 på en 20A-brytare, och det här är inte en av dem.

Använd, som sagt, ALDRIG snabbkopplingshålen på baksidan av enheterna. De är extremt felaktiga och är helt enkelt inte värda de 2 sekunder i tid de sparar.

    
svaret ges 13.02.2014 18:48
3

NEC 240.4 (D) (3) anger att 14 AWG måste skyddas vid 15A. Du kan inte använda 14 AWG var som helst på en krets som har en 20A-brytare.

Om du sätter 15 amp-behållare på en 20 amp-krets med 12 gauge, måste du använda skruvplintarna, inte bakstyckena. Jag skulle inte använda dem även med 14 gauge tråd eftersom jag har sett att ledningarna böjer och bryter rätt vid den punkt där avskärningen togs bort och pluggen går död eller brytaren går. Använd bara sidostationerna. Se till att ledningarna är lindade medurs runt skruven så att skruvarna stramar hårdare och inte så att det skjuter ut ledningen.

    
svaret ges 01.02.2014 06:26
-3

Huruvida jag kunde komma undan med det, skulle jag först och främst lägga 15a behållare på en 20a linje. Jag har personligen bevittnat en kärlsmältning på detta sätt när en 10 + en värmare på en 15a-linje kokte ett 10a-uttag. Samma princip gäller för ett 15a utlopp på en 20a linje. Mycket osäker.

    
svaret ges 29.07.2015 20:32
-3

Alla dessa svar är felaktiga. På 20A-krets kan du använda # 14 svans i lådan för att leverera en 15A-behållare, men inte en 20A-behållare. Detta faller under kranregeln. Om du använder 15A-behållaren som en matning (där matningskablarna är på en uppsättning av terminaler och fortsättningen av kretsen är på den andra uppsättningen) måste de vara # 12 eftersom de kommer att bära kretsens fulla ström. Alla 15A-behållare är klassade för 20A-matning, men själva behållaren tillåter bara att en 15-amps-enhet sätts i, så # 14 är ok. Detta är samma orsak till att # 16 tråd är tillåten i ljusarmaturer.

    
svaret ges 22.09.2015 03:31