Jag har en huvudpanel i mitt garage och jag vill installera en underpanel i min källare. Min plan är att köra en 60A krets till delpanelen (med 6/3 NM) samt 2x 12/3 NM homeruns; en för att mata 2 ciruciter av ljus och en sekund som inte skulle vara ansluten till min huvudpanel än, men skulle vara tillgänglig för bekvämlighet om jag senare ville lägga till 2 fler kretsar i källaren. Jag planerade att använda Schedule 40 PVC (inspektören sa att det skulle vara bra), och den totala rörledningen i garaget till korsningen i källaren kommer att vara ca 40 'längd.
Vilken storlek av PVC-röret skulle jag behöva för att tillgodose behållarfyllnadsbehov? Skulle jag kunna använda mindre rörstorlekar om jag avlägsnar manteln från kablarna 14/3 och 12/3?
I min forskning har jag stött på det här inlägget ( Vilken typ av tråd för delpanel i bifogat garage? ) och det verkar som att mina tvärsnittsområden skulle vara:
391.133resulterar i ett totalt område av
0.3316625 + 0.094521 + 0.094521 = 0.5207045.
I det här inlägget ( Hur bestämmer jag fyllningsgraden för en kanal? ), det finns ett bord i NEC 2014 Kapitel 9 Tabell 4 för PVC-schema 40 som anger att över 2 trådar kräver 40% fyllningsområde; så det verkar som om 1 1/4 "PVC skulle tillåta .581" storlek, vilket ger tillräckligt med storlek för området .521 som jag tror att jag skulle ha med de tre kablarna. Ska jag härleda det här korrekt?
Tack för hjälpen!
Det är inte ett alternativ att ta bort jackan från kablarna. Kablarna inuti klassificeras endast som en del av en kabelsamling, och kan inte användas som enskilda ledningar.
Jag kollade inte dina nummer, men processen du följde är korrekt.
Om du är död inställd på att installera kablar, kanske du vill stöta upp ledningen i en storlek. Det extra utrymmet kommer att göra dragningen lite lättare. Se också till att du använder mycket smörjmedel. Även om du installerar rörledning ändå, överväg att installera enskilda kablar istället för kablar.
Det kan också vara bättre att stötta storleken på mataren en bit och eliminera de två grenkretsarna. Öka storleken på sekundärpanelen och mata 20 amperegrenkretsarna därifrån istället. Det här kan spara pengar på material, göra draget enklare och minska ledningens storlek (inte säker på det här eftersom jag inte har några nummer).
Jag kollade inte dina beräkningar, men du måste vara försiktig med blandningsenheter, kvadratcentimeter / kvadratkilometer / cirkulär mils. Min gissning (bara en gissning) är 1,25 "är tillräcklig storlek. Det finns dock några andra överväganden innan du räknar ut det.
En, är det korrekt att det inte finns någon tjänst i byggnaden vars källare du lägger på underpanelen? Det verkar bara konstigt, brukar du tänka på att garaget matas från huvudbyggnaden, om du vill ha en annan panel i huvudbyggnaden, skulle du köra den från huvudpanelen i huvudbyggnaden.
Två, varför köra några kretsar tillbaka till garaget, snarare från underpanelen du installerar? Återigen verkar bara märkligt, normalt skulle du bara dimensionera underpanelen för att mata in dessa kretsar också. Det kan vara farligt, någon kan tänka att om strömmen är avstängd vid underpanelen eller vid 60 Amp-matningen från garaget, så är den andra byggnaden avstängd, men vissa kretsar i den andra byggnaden är fortfarande heta.
Tre, varför använda NM-kabel i ledning? Generellt är det en dålig idé, svår att dra, minska ampaciteten / härleda, dyrare, kan vara en kodbrott beroende.
Slutligen - om du ska göra det, skulle jag säkert köra två ledningar. Det största arbetet och kostnaden för foderet från byggnad till byggnad är att gräva grävningen och återfylla det, inte kostnaden och arbetskraften hos PVC och några fittings. Jag skulle definitivt köra två ledningar för vad du har i åtanke, en för huvudmatningen, en för de extra kretsarna. Det är mer flexibelt i framtiden. (Faktum är att jag skulle installera en tom ledning just i fall, kanske för telefon / internet / kabel-TV / alarm / etc. i framtiden, men det är jag.)
Läs andra frågor om taggar wiring electrical electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna