code godkänt sätt att skära 5 "x30" ut ur en 8 "x 10" stödbalk

4

Jag behöver skära 5 "x 30" ur en källarstödbalk för att tillgodose kraven på dörr och sekundär svithöjd. Skulle jack- och kungstolparna för dörren vara tillräckligt stöd för 5 "x30" eller behöver jag lägga in 6 "x6" inlägg? fundament?

    
uppsättning Wendell 18.03.2016 21:20

2 svar

10

Om du verkligen har en 8 "x10" stråle i din källare stöder det nog en stor mängd vikt. Snälla överväga inte att skära in utan att få en ingenjör för att bestämma vilken typ av stödjande kolumner som krävs. (Att skära bort 50% av djupet minskar styrkan med 75%.) Jag gissar att förutom kolumnerna måste du lägga till fotföremål för att undvika att stansa genom golvet, men de här frågorna beror på exakt hur din grund är byggt. ("Kodkrav" skulle bero på din plats, men större strukturarbete som detta skulle nästan säkert kräva tillstånd och inspektion. Men uppriktigt sagt är säkerhetsförhållandena att undergräva husets struktur troligen viktigare.)

Kort sagt är detta ett enormt projekt. Finns det ingen annanstans att lägga dörren?

    
svaret ges 18.03.2016 23:59
2

Du måste få en ingenjör involverad för att göra några beräkningar.

Alternativ (med ingenjörs sign-off) verkar innehålla hällning av vissa fotföremål och installation av stålrör eller balkar för dina kolumner, eller att bygga upp spärrförstärkta murskolonner. Du kan möta dem med tegel eller sten (eller trä) och ha något riktigt snyggt utseende.

Jag skulle inte tro att standarddörrramning skulle vara tillräcklig för att ersätta den last som du överför till inläggen, och jag skulle definitivt tro att du behöver hälla footings under kolumnerna.

Om du näver antingen kanten av den strålen någonstans längs strålens längd, oavsett om det är ett par inches eller 30 inches, måste du verkligen tänka på att du har minskat strålens effektiva dimension genom skärmens djup .

Om du skär en 5-tums hak av en 10-tums stråle har du vridit hela det öppna spännet i en 5-tums stråle. Om strålen är 8 "bred, skulle jag behöva tänka att strålens vikt var ensam skulle ha en bra chans att bryta strålen (utan lämpliga kolonnstöd).

Ett alternativ kan vara att byta strålkastare med en stålstråle, vilket skulle ge dig det extra hölje du letar efter utan att kompromissa med strålens styrka. Ja, jag vet hur stor ett jobb som låter, men det borde vara en ledtråd för hur stort ett jobb det egentligen är och hur illa det kan gå fel.

    
svaret ges 19.03.2016 18:09