Vill du ha en ojordad armatur på en GFCI-krets för att GFCI ska resa?

2

Shed-uttaget drivs från en GFCI-brytare i huvudpanelen. Jag vill lägga till ett omkopplat ljus i facket med ström från uttaget. Utloppet är ett standard 20a jordat uttag, inte ett GFCI. Inga problem med att göra ledningarna, förutom att jag är osäker på om en lampa med ojordad dragkedjestyp kommer att orsaka ett jordfel när den är påslagen. Kan jag använda ett vanligt ojordat dragkedjatypljus eller behöver jag ett ljus som är jordat för att undvika en GFCI-resa?

    
uppsättning dagilstrap 07.05.2012 12:30

2 svar

6

Detta är en vanlig missuppfattning vid användning av jordfelsbrytningsavbrott (GFCI). GFCI-enheter kräver ingen utrustning för att fungera, de upptäcker obalanserade belastningar i kretsen med "het" (ojordad ledare) och "neutral" (jordad ledare).

I en väl fungerande krets bör strömmen på den ojordade ledaren och jordad ledare vara lika.

Du kan testa detta själv, med hjälp av en klämma på amperemetern. Om du klämmer mätaren runt både heta och neutrala ledningar bör du läsa 0 Amps (Om du läser något annat än 0, har du aktuell läckage). Detta fungerar eftersom strömmen som strömmar genom ledningarna skapar ett elektromagnetiskt fält, och eftersom strömmen strömmar i motsatta riktningar, avbryter fälten varandra.

En GFCI-enhet utnyttjar dessa principer och kan detektera aktuell läckage genom att jämföra strömmen på de ojordade och jordade ledarna.

    
svaret ges 06.06.2012 18:21
2

GFCI utför markfelavbrottet genom att upptäcka en strömläckage. Så när strömmen släpper ut hettan och återgår inte via neutralen, kommer den att resa utan att titta på jordtråden. Det är därför du inte kan dela en GFCI-neutral med en het som inte ingår i GFCI-kretsen, den kommer att resa när en enhet är inkopplad någonstans på den andra kretsen.

Därför, kort version, bör GFCI fungera bra utan en jordad enhet.

    
svaret ges 07.05.2012 12:53