Läs mitt svar här som talar länge om vilka "mellanslag" som är och hur duplexbrytare fungerar.
Det verkar som om du har ett utrymme kvar. Varje 2-polig (240V) brytare måste sitta i 2 mellanslag så något speciellt måste göras. Artikeln som jag länkade borde ge dig massor av idéer, t.ex. med en duplexbrytare för två 120V-kretsar för att frigöra ett utrymme.
Om du förväntar dig att lägga till fler kretsar i framtiden, kan du vara bättre att bara lägga till en underpanel.
Slutligen medan du är i panelen kan du titta på några mindre problem. För det första är några av de vita trådarna som går in i brytare inte neutrala. De borde vara tejpade eller märkta i båda ändarna för att indikera att de inte är faktiskt neutrala. För det andra ser det ut som att för mycket ledig tråd är utsatt för de flesta ledningarna som går in i brytaren, förmodligen för mycket isolering avlägsnades (det finns en "hur mycket att stripa" guide som är tryckt eller präglad på brytaren.) Det kan enkelt trimmas tillbaka.