Can du använder isoleringstransformator på kylskåp? Eventuella biverkningar?

0

Min GFCI går alltid när kylskåpet är anslutet till det kanske på grund av avfrostningen och min gamla byggdes på 1930-talet utan tredje jordningstrådar. Jag måste ta ner huset bara för att ersätta alla ledningar. Kan jag använda 1: 1 isoleringstransformator på kylskåp (utan sekundär ansluten till någon mark)? Om kylflödet är 1,2A. Kan jag använda en 1,28A isolationstransformator på den?

Finns det några biverkningar som statikbyggnad på kylskåp, eftersom sekundären är flytande och inte jordad? (Om jag hade markerat det, besegrar det syftet med isolationstransformatorer)

    
uppsättning Jtl 04.12.2018 23:27

2 svar

1

Markera kylskåpet!

Kylning av kylskåpet kommer inte att besegra syftet med isoleringstransformatorn, men kompletterar det istället.

Du kanske använder en missuppfattning om att GFCI-enheter bryr sig om marken. De gör inte. De är inte anslutna till marken på något sätt och har ingen aning om vad som händer med marken. Faktum är att vilka grunder som gör att GFCI: er gör markfelsströmmen mer sannolikt att strömma, vilket gör att de uppenbarligen går ut. Isolationstransformatorn kommer att förhindra det.

Skälet till att kylskåpet är slipat är att försäkra kylskåpets chassi och diskbänken, lampskruvarna och andra jordade saker förblir vid samma spänning. Det kommer också att försäkra en GFCI-resa om isoleringstransformatorn själv läcker, något du vill ha för säkerheten.

En isoleringstransformator är en bra lösning, men

I denna konfiguration kommer endast GFCI "se" isolationstransformatorn primärt. Strömmar kommer att vara lika i transformatorn, var annars kan det gå?

Jag trodde aldrig något av det. "Harmoniker i växelströmsmotorerna tar in några av elektronerna och orsakar falska resor" nonsens, men om så var fallet skulle elektronförlusterna ligga på isolationstransformatorns sekundära och GFCI skulle inte se dem.

Kylskåp bör inte vara på GFCI i första hand

Vi har aldrig hittat något i Kod som kräver kylskåp på GFCI, förutom de som finns i garage eller källare endast befause-garage och källare behöver GFCI, inte kylskåpet . Även där tenderar myndigheterna att vara varma för tanken på dedikerade icke-GFCI-kretsar för kylskåp.

Titta på orsakerna till GFCI, de gäller helt enkelt inte ett jordat kylskåp. Kylskåp är dock livsäkerhetsanordningar; om deras GFCI resor och någon återställer det, kan de inte inse att kylskåpet var av och maten har bortskämdat. Då kommer medhjälparna att mata farmor, och aids har en etik om att inte äta din mat, så de kontrollerar aldrig.

Gamla kylskåp ska gå ändå

Eftersom nya kylskåp är mycket effektivare. Det kan tyckas som en kostnadsbesparing att köra ett gammalt kylskåp, men det är bara en brist på information från din sida. Du ser inte kostnaden för elen till kylskåpet. Om du sätter en Kill-a-Watt eller liknande mätare, skulle du få en baslinje. Om du då köpte ett helt nytt kylskåp och gjorde samma test, skulle du hitta det nya kylskåpet sparar dig $ 10 / månad eller mer. Eftersom det här testet inte är praktiskt för dig, så får du aldrig veta!

Resultatet är ett nytt, effektivt kylskåp betalar för sig om några år med energibesparingarna, och sedan är besparingarna rena vinster.

Vissa elföretag bidrar antingen till att subventionera eller helt enkelt ge nya kylskåp till kunder med föråldrade kylskåp. Byte av 300 MW kylskåp med 100 MW kylskåp är billigare än att bygga en 200 MW kraftverk. Kostnaden är täckt av skattbetalare per kilowatt-timme, speciellt de som fortfarande kör sina ineffektiva kylskåp.

    
svaret ges 05.12.2018 02:09
0

Om du kopplar in isolationstransformatorns primära / linjesida i GFCI, och kylskåpet i isoleringstransformatorns sekundär- / belastningssida, kommer en obalans i strömmen mellan linje och neutral på kylskåpet inte att gå ut på GFCI.

EGC: erna på isolationstransformatorns linjelast och belastningssidan och isolationstransformatorens metallkassett är alla förbundna.

Så det här arrangemanget bör förhindra att GFCI-besväret överbelastar, men kommer också att besegra säkerhetsaspekten.

Så länge transformatorn är dimensionerad för lasten kommer det att bli bra, men kylskåpets motor kan dra en inströmningsström över vad transformatorn kan hantera. Du vill ha en isoleringstransformator som kan hantera kortslutning och klassificeras för att hantera kylens körbelastning. Det är vanligtvis bäst att dimensionera den här typen av saker med lite andningsrum. En isoleringstransformator klassad för 2A eller 240W vid 120V skulle vara lite mer andningsrum.

    
svaret ges 05.12.2018 00:31